> Клапан подпора, Клапан подпора на обратном трубопроводе тепловой сети
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.9.2012
Пользователь №: 164749



Здравствуйте!
Помогите разобраться с клапаном подпора. Очень нужно!!!
По схеме:
• Для поддержания постоянного давления не ниже 33 м в обратном трубопроводе тепловой сети установлен регулятор давления «до себя» AFА/VFG2, пр-во «Danfoss»
Ду=50мм, Кvу=32т/ч.
Потери давления на регуляторе в открытом состоянии при Gmax=16,3 т/час составляют:
Р=(G/Kvу)2 = 2,6 м.вод.ст.

1) Как от клапана просчитать давление на выходе из обратки? Если до клапана держится 33 м, как получается 15/24 м на выходе?
2) Как просчитать давление от клапана подпора до системы отопления в обратную сторону? Почему именно 33 м? Что будет с системой отопления, если его не поставить? Разве 38 м недостаточно чтобы не ставить клапан?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______KOLMEKS_____________________________Model.pdf ( 111,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ашатан   Клапан подпора   28.9.2012, 8:59
- - BIONDER   1) Как от клапана просчитать давление на выходе из...   28.9.2012, 9:11
- - *Sasha*   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 8:59) 2) Как п...   28.9.2012, 9:15
- - Ашатан   Тогда как просчитать схему и узнать, что на клапан...   28.9.2012, 9:34
|- - *Sasha*   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 9:34) Тогда ка...   28.9.2012, 9:48
- - Ашатан   Что-то проясняется, но не особо. Т. е. давление до...   28.9.2012, 9:58
|- - *Sasha*   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 9:58) Что-то п...   28.9.2012, 10:08
- - Ашатан   Тогда другим путем... Как узнать нужен клапан подп...   28.9.2012, 10:14
|- - *Sasha*   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 10:14) Тогда д...   28.9.2012, 11:06
- - *Sasha*   Отметка верха ОП так и не озвучена. В ТУ точно нап...   28.9.2012, 10:41
- - Ашатан   зависимая. статика 20м   28.9.2012, 10:57
- - Ашатан   Напишите, пож., подробно почему. И как вы рассчиты...   28.9.2012, 11:23
|- - *Sasha*   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 11:23) Напишит...   28.9.2012, 11:35
- - Ашатан   спасибо   28.9.2012, 11:38
- - zr84   Цитата(Ашатан @ 28.9.2012, 11:59) 1) Как ...   28.9.2012, 16:48
- - Ашатан   Расчетные данные   28.9.2012, 23:06
- - zr84   У вас неполная спецификация на клапан подпора - от...   30.9.2012, 16:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных