> УУТЭ с сильныи сужением, сужение с 68 до 25 мм
Chapnet
сообщение 2.10.2012, 23:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.10.2012
Пользователь №: 165274



Имеем 18-квартирный панельный дом 1993 года постройки (три этажа 2 подъезда, подвал)
Решили домом ставить теплосчетчик
Сейчас уже бывшая теплоснабжающая выдала тех условия (пишу дословно!!!)
-расход теплоносителя 0,1Гкал\час
-температура в подающем трубопроводе 95С, в обратном 70С (такого естестественно у нас никогда не было)
остальные пункты не пишу так как там ни чего важного, о давлении, напоре и тд нет ни словаа.
Вообщем я сходил в подвал обмерял штангенциркулем наружный диаметр труб подача 76мм обратка 50мм,
взял тех.условия и поехал заказывать теплосчетчик в крупную региональную компанию
Спец из этой конторы убедил меня в том что на наш дом хватит счетчика с Ду25 мм (конкретно магика А2200).

Но случилось так что теплоснабжающая наша загнулась и весь жил фонд переняла более крупная компания. И температурный режим у них 75\60
Вообщем я общался с главным инженером и он заставил меня усомниться в правильности подбора, основной аргумет то что с таким заужением будет холодно в квартирах (
А счетчик уже на 80% проплачен и будет готов на днях
Примерный расчет потерь во вложении, потери напора составили по расчетам около 1,7 м.вод.ст

ПС
И еще хотел узнать Ваше мнение по следубщему поводу
Контора продавец бесплатно обучает и выдает сертификат на установку счетчика
Возможно ли сомаму изготовить проект (навык проектирования имеется, правда проекты в основном учебные для заочников) и произвести монтаж УУТЭ (сварщика и сантехника найду) и сдать в эксплуатацию, у меня есть ООО правда уже года два не работаю сдаю только нулевые деклорации

Сообщение отредактировал Chapnet - 2.10.2012, 23:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.xls ( 132 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chapnet   УУТЭ с сильныи сужением   2.10.2012, 23:11
- - jota   Цитата(Chapnet @ 2.10.2012, 23:11) -расхо...   2.10.2012, 23:24
- - Chapnet   Я опечатался расход 0,1Гкал По поводу того что рас...   2.10.2012, 23:27
- - Chapnet   Основной вопрос пока для меня нормально ли то что ...   2.10.2012, 23:33
|- - jota   Цитата(Chapnet @ 2.10.2012, 23:33) Основн...   2.10.2012, 23:58
- - испытатель   Уточните пожалуйста в чем вопрос? Если в благослав...   3.10.2012, 0:02
- - инж323   Цитата(Chapnet @ 3.10.2012, 0:11) Но случ...   3.10.2012, 0:54
- - Chapnet   Тепловую нагрузку запостил как расход теплоносител...   3.10.2012, 19:34
|- - jota   Цитата(Chapnet @ 3.10.2012, 19:34) Дак чт...   3.10.2012, 19:42
- - Chapnet   Манометров к сожалению нет, и спецов из новой тепл...   3.10.2012, 19:46
|- - jota   Если в ТУ один, надо и ставить один. Перепад давле...   3.10.2012, 20:19
- - испытатель   Упростим вопрос: у Вас есть дросселирующее устрой...   3.10.2012, 21:11
|- - Chapnet   Цитата(испытатель @ 3.10.2012, 22:11) Упр...   3.10.2012, 21:35
- - инж323   Меж фланцами смотрите возле прокладок, или резьбы ...   3.10.2012, 21:45
- - J. Antonio   Скажу из опыта, при тепловой нагрузке 0.1 Гкал/ч и...   4.10.2012, 21:10
- - VladV   Давайте иначе. Пример: нагрев 1 грамм воды на 1С ...   5.10.2012, 5:14
|- - инж323   Цитата(VladV @ 5.10.2012, 6:14) Давайте и...   5.10.2012, 6:06
- - VladV   Независимо от того, что Вы курите законы физики не...   5.10.2012, 6:14
- - jota   dT = 15*C. а не 25*С (75/60) по условию автора....   5.10.2012, 9:50
- - VladV   Тьфу, что ж вы все так. Расчёт расхода при dt 15С...   5.10.2012, 10:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных