Jenny555 Лифты для перевозки пожарных подразделений 3.10.2012, 8:48 Norb Если лифт из 9 этажки опускается в стоянку то СНиП... 3.10.2012, 9:21 Jenny555 Да они опускаются в автостоянку, но в автостоянке ... 3.10.2012, 9:32 Norb А там что написано что можно не делать если ... ? ... 3.10.2012, 9:58 Jenny555 Я понимаю п.6.17 как ИЛИ подпор в лифты ИЛИ подпо... 3.10.2012, 10:05 exe.34 Согласно СП В вашем случае требуется подпор врздух... 3.10.2012, 10:41 Jenny555 Я не собираюсь его обходить.То что в данные лифты ... 3.10.2012, 11:01 люба Здание единое. Требования единые. Везде нужно дела... 3.10.2012, 14:02 Jenny555 9-этажная и 18-этажная части являются разными пожа... 3.10.2012, 14:51 Norb Если бы лифты 9 этажки не опускались в стоянку то ... 4.10.2012, 8:13