> Дымоудаление торгового комплекса, Проектирую вентиляцию ТК, возник вопрос о необходимости дымоудаления.
gorhoz2007
сообщение 4.10.2012, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 144506



Здравствуйте!
Имеется 3-х этажный цех и 3-х этажное АБК, соединенные между собой дверьми, из здания хотят сделать торговый комплекс. Возник вопрос о необходимости системы дымоудаления.

Цех:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=1500 м2, холл S=260 м2 и прилегающие помещения, высота этажа 6м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=1680 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики и кафетерий(свободная планировка S=1670 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
Этажи соединяются эскалатором, проходящим через все этажи. Высота цеха 15,6 м.

АБК:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=850 м2 или небольшие бутики с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=780 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики (свободная планировка S=830 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
Высота АБК 9,9 м.

Согласно СНиП 41-01-2003
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее — без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1—В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.

т.е. получается согласно СНиП 41-01-2003 противодымная вентиляция не требуется т.к. здание не попадает не под один пункт. Насчет АБК я склоняюсь, что противодымная вентиляция не нужна. В цехе меня смущает эскалатор и все-таки здравый смысл подсказывает, что противодымная вентиляция нужна! Как вот теперь мне доказать заказчику о ее необходимости или все таки в противодымной вентиляции нет необходимости??

План здания прилагается:
Прикрепленный файл  _______._________.__.dwg_1.dwg ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных