Demsss
сообщение 5.10.2012, 15:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой при разработке рабочей документации котельной. Ранее данная база отапливалась от существующей котельной и система ГВС работала по следующему признаку: холодной водой заполняли 4 бака по 20 кубов. далее из этих баков вода шла на всасывание насосов циркуляционных системы ГВС.(баки атмосферного типа). ну а насосы гнали через котел и к потребителю, обратка ГВС возвращалась в эти баки. Вопрос собственно в подборе насосов исходной воды и циркуляции системы ГВС и как это все можно автоматизировать?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Demsss   Баки-аккумуляторы системы ГВС   5.10.2012, 15:34
- - jota   Что-то Вы не поняли: котлы непосредственно питьеву...   5.10.2012, 15:44
- - J. Antonio   Может он спутал котлы с теплообменниками?   5.10.2012, 22:05
- - испытатель   Скорее всего, котлы с маленькими паяными теплообме...   5.10.2012, 22:49
- - Demsss   Уважаемые, я не просил обсуждать котлы, которые я ...   7.10.2012, 10:57
- - BIONDER   Насосы подбираются по расходу и напору.Если это ре...   7.10.2012, 11:30
- - Demsss   параметры старых насосов известны.но схема принцип...   7.10.2012, 11:43
- - BIONDER   Схему в студию. Почему громадные потери?   7.10.2012, 13:11
- - Demsss   громадные потери потому как теплообменники будут п...   7.10.2012, 14:06
- - BIONDER   Не оч понял если баки атмосферного типа как они не...   7.10.2012, 15:58
- - Demsss   в том то и дело, что баки открытые и сейчас они не...   7.10.2012, 16:09
- - BIONDER   видится соленоидный клапан после насосов ХВС он тк...   7.10.2012, 16:36
- - Demsss   в принципе вариант хороший. то есть пошел у нас ра...   7.10.2012, 19:16
- - jota   Я бы делал так.....   7.10.2012, 19:49
|- - BIONDER   Уважаемый Йота хорощую схему нарисовал( я бы тоже ...   7.10.2012, 20:57
- - Demsss   Спасибо большое за советы!сейчас буду додумыва...   8.10.2012, 7:38
- - Demsss   эм.а холодную воду можно пустить непосредственно в...   8.10.2012, 8:57
|- - jota   Цитата(Demsss @ 8.10.2012, 8:57) эм.а хол...   8.10.2012, 16:03
- - Demsss   А подскажите пожалуйста еще как просчитать баки ак...   8.10.2012, 15:17
- - Demsss   и просчитал объем получилось 70 321, 5 куб.м.........   8.10.2012, 15:29
- - Demsss   почему же?если у нас есть запас горячей воды, кото...   9.10.2012, 7:14
- - BIONDER   Цитата(Demsss @ 9.10.2012, 7:14) почему ж...   9.10.2012, 8:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных