alex_1978
сообщение 8.10.2012, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Все доброго дня! Кто-нибудь сталивался с комнатными дачтиками разности давления с аналоговым выходом? Суть проблемы в следующем, есть 4 помещения в больнице, в каждом помещении неоходимо поддерживать определенное давления путем плавого регулирования воздушными заслонками, на эти помещения работает одна приточно вытяжная установка и соответственоо 4 воздушной заслонки. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex_1978   Команатные датчики разницы давления   8.10.2012, 11:11
- - HVAC   Комнатный - значит беленький и красивенький?) Таки...   8.10.2012, 11:23
- - jota   http://dwyer.ru/datchiki_differencialnogo_davleniy...   8.10.2012, 11:26
- - HVAC   Вам все равно дырку в стене бурить надо под минусо...   8.10.2012, 11:26
- - Kbzd   Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11) Все ...   8.10.2012, 11:54
|- - alex_1978   Цитата(Kbzd @ 8.10.2012, 12:54) Поддержив...   8.10.2012, 12:04
|- - HVAC   Цитата(Kbzd @ 8.10.2012, 12:54) Поддержив...   8.10.2012, 12:28
- - and   Давления заданы абсолютными для каждого помещения ...   8.10.2012, 12:37
- - HVAC   Я думаю имеется в виду как обычно - перепад давлен...   8.10.2012, 12:39
- - jota   Есть решение попроще. Ставятся механические клапан...   8.10.2012, 12:44
|- - alex_1978   Цитата(jota @ 8.10.2012, 13:44) Есть реше...   8.10.2012, 13:27
|- - Kbzd   Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 14:27) клап...   8.10.2012, 14:24
- - beastmaster   Решал подпбную задачу - нужно было организовать из...   8.10.2012, 16:13
- - HVAC   Но это датчики давления, их тогда 2 шт. нужно полу...   8.10.2012, 17:53
- - l-nikolaev   А, если на каждую ветку поставить контроллер regin...   8.10.2012, 18:13
- - Max2114   Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11) Все ...   9.10.2012, 5:53
- - HVAC   Полностью согласен. Необходимость избыточного давл...   9.10.2012, 9:10
|- - vadim999   Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 10:10) Поэтому в...   9.10.2012, 9:42
|- - Max2114   Цитата(vadim999 @ 9.10.2012, 10:42) А по...   9.10.2012, 10:09
|- - HVAC   Цитата(vadim999 @ 9.10.2012, 10:42) А по...   9.10.2012, 13:30
|- - vadim999   Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 14:30) Смотря в ...   9.10.2012, 14:08
- - vadim999   Цитата(alex_1978 @ 8.10.2012, 12:11) Все ...   9.10.2012, 14:43
- - alex_1978   В данном случае, я не решаю, как и что, мне выдали...   9.10.2012, 16:52
|- - vadim999   Цитата(alex_1978 @ 9.10.2012, 17:52) В да...   10.10.2012, 8:33
- - HVAC   Тогда ставьте датчики без ЖК-дисплея или ставьте и...   9.10.2012, 17:49
- - l-nikolaev   да, пожалуй слишком замороченная система получитьс...   9.10.2012, 18:06
|- - Max2114   Цитата(l-nikolaev @ 9.10.2012, 19:06...   10.10.2012, 5:03
- - HVAC   А я думаю, что ПИД работает медленно, заслонки отк...   9.10.2012, 20:31
|- - Ludvig   Цитата(HVAC @ 9.10.2012, 21:31) А я думаю...   10.10.2012, 8:44
- - HVAC   ИМХО недостаточно... Здесь сам процесс получается ...   10.10.2012, 9:29
- - and   Цитата(alex_1978 @ 9.10.2012, 16:52) В да...   10.10.2012, 10:13
|- - vadim999   Цитата(and @ 10.10.2012, 11:13) Клапана х...   10.10.2012, 10:57
|- - and   Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 10:57) В пр...   10.10.2012, 13:18
|- - vadim999   Цитата(and @ 10.10.2012, 14:18) Когда про...   10.10.2012, 14:41
|- - Max2114   Цитата(vadim999 @ 10.10.2012, 15:41) Прав...   11.10.2012, 5:53
|- - vadim999   Цитата(Max2114 @ 11.10.2012, 6:53) Однако...   11.10.2012, 8:58
|- - Max2114   Цитата(vadim999 @ 11.10.2012, 9:58) О Д Н...   11.10.2012, 10:36
|- - vadim999   Цитата(Max2114 @ 11.10.2012, 11:36) Ну по...   11.10.2012, 10:50
- - HVAC   Коллеги, вы чего-то не о том :-( Больничка есть б...   11.10.2012, 15:30
|- - Max2114   Цитата(HVAC @ 11.10.2012, 15:30) Коллеги,...   11.10.2012, 16:44
- - and   Такое ощущение, будто ТЗ было высечено на камнях в...   11.10.2012, 16:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных