> система аспирации от выбивной решетки в литейном цехе, удаление пыли при выбивке форм на вибрационной решетке
osy3
сообщение 9.10.2012, 13:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Есть у кого-то РАБОЧИЙ вариант удаления пыли от выбивной решетки. Пыль, поднимающаяся вверх! Нижний бункер не интересует. Над решеткой, как обычно ездит кран-балка, поэтому устанавливать полное закрытие решетки не удастся. Как и разборное укрытие. Только панель сбоку с частичным наклоном над решеткой.

Кто делал данную систему? каким образом удаляли пыль? какой фильтр использовали?

Интересует простой, дешевый вариант. Фильтр будет установлен в цехе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- osy3   система аспирации от выбивной решетки в литейном цехе   9.10.2012, 13:10
- - ИванФ   Цитата(osy3 @ 9.10.2012, 14:10) Есть у ко...   9.10.2012, 17:56
|- - zaharov63   Цитата(ИванФ @ 9.10.2012, 17:56) У нас ст...   10.10.2012, 8:37
|- - ИванФ   Цитата(zaharov63 @ 10.10.2012, 9:37) Для ...   10.10.2012, 20:03
- - osy3   пока планирую и считаю систему с вот таким отсосом...   10.10.2012, 8:50
|- - zaharov63   Цитата(osy3 @ 10.10.2012, 8:50) пока план...   10.10.2012, 9:19
|- - osy3   Цитата(zaharov63 @ 10.10.2012, 10:19) Ниж...   10.10.2012, 9:34
|- - zaharov63   Цитата(osy3 @ 10.10.2012, 9:34) ..это смо...   10.10.2012, 9:52
- - osy3   ...мне иногда кажется, что промвентиляцией занимаю...   10.10.2012, 15:49
|- - zaharov63   Цитата(osy3 @ 10.10.2012, 15:49) ...мне и...   10.10.2012, 16:12
- - zaharov63   Вот не выходит из головы вариант с нактным укрытие...   11.10.2012, 8:21
- - osy3   почему то директор завода наотрез отказывается от ...   11.10.2012, 8:29
- - zaharov63   Похоже, у вас самый плохой случай. когда заказчик ...   11.10.2012, 8:49
- - osy3   точно не скажу сколько раз в смены выбивают, но из...   11.10.2012, 9:02
- - jota   Я бы подумал о системе принудительного сдува пыли ...   11.10.2012, 9:14
|- - zaharov63   Цитата(jota @ 11.10.2012, 9:14) Я бы поду...   11.10.2012, 9:24
- - zaharov63   Что бы запыленный воздух уходил. на его место долж...   11.10.2012, 9:16
|- - osy3   Цитата(zaharov63 @ 11.10.2012, 9:16) Но в...   11.10.2012, 9:42
|- - zaharov63   Цитата(osy3 @ 11.10.2012, 9:42) 1. я в пе...   11.10.2012, 10:52
- - jota   Можно и в стороне, так чтобы крановщику оставить з...   11.10.2012, 9:38
- - osy3   Решил просчитать 2 варианта: 1. когда короб ставит...   11.10.2012, 11:00
|- - ИванФ   Цитата(osy3 @ 11.10.2012, 12:00) Решил пр...   11.10.2012, 18:17
|- - zaharov63   Цитата(ИванФ @ 11.10.2012, 18:17) Почему ...   12.10.2012, 8:47
|- - ИванФ   Цитата(zaharov63 @ 12.10.2012, 9:47) 1. Е...   12.10.2012, 12:12
- - Fogger   Господа, В первую очередь важно узнать, какая тем...   18.10.2012, 15:43
- - osy3   что за фильтр "стена"?   18.10.2012, 18:50
- - osy3   рукавный фильтр типа "стена" - что это??...   19.10.2012, 13:32
- - osy3   Кто-нибудь подскажите производителей пылевых венти...   12.11.2012, 9:24
- - w.i.andreew   Рассмотрите вариант с накатным укрытием, предложен...   12.11.2012, 10:29
- - osy3   накатное укрытие предлагалось заказчику. он отказа...   12.11.2012, 10:37
- - w.i.andreew   Цитата(osy3 @ 12.11.2012, 10:24) Кто-нибу...   12.11.2012, 10:40
- - w.i.andreew   тогда остается только передув.. ( попробуйте реали...   12.11.2012, 10:58
- - zaharov63   На среднем фото решетка, конечно, больше вашей. Но...   12.11.2012, 16:22
- - rlr78   Есть опыт в реализации проекта аспирации выбивной ...   8.1.2013, 15:19
- - пара   Возвращаюсь к теме выбивной решетки в литейном цех...   18.1.2017, 9:24
|- - ИванФ   Цитата(пара @ 18.1.2017, 9:24) Возвращаюс...   24.1.2017, 16:55
- - пара   Нулевая активность в разделе "Технологическая...   20.1.2017, 10:31
- - zaharov63   Цитата(ИванФ @ 24.1.2017, 16:55) Сейчас п...   25.1.2017, 9:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных