> Опытные АСУТПшники, посоветуйте!!!, Диспетчеризация ЦТП, производители, архитектура...?
JZS171
сообщение 10.10.2012, 15:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97579



Доброго времени суток! Уважаемы коллеги прошу посоветовать новичку!:)
Задача следующая: Организовать диспетчеризацию реконструированных 10 ЦТП,4 ТП. Удаление от диспетчерского пункта 1-12км, в условиях городской застройки, телефонные линии есть, но тех.возможности у рос.телекома организовать интернет НЕТ!(официальное письмо)

Оборудование: полностью автоматизированные ЦТП, в своем составе имеют - погодозависимы регуляторы Danfoss ECL310, насосные станции Grundfoss,Wilo(конкретные модели сейчас не напишу, поеду осматривать их только завтра, знаю что они разных моделей, есть с частотниками Danfoss VLT6000, есть Phoenix, есть Grundfoss)теплосчетчики типа Магика, ТМНК-Н130, ТМНК-Н100,ТЭМ-05М,расходомеры ПРЭМ.

Поскольку в данной сфере я новичок, и освоил пока только PLC MZTA MC12, то планирую делать все собственно на них smile.gif
Структура такова:
1) контроллер MC12, модуль WebLinker Modem, на дискретные сигналы зацеплю установленную пожарку и охрану, на аналоговые часть датчиков давления и температуры.
2) На клеммы rs485 подключу сеть MODBUS, на которой будут сидеть ECL310(температуры,график и т.д), насосные станции(состояние,частота,обороты,аварии, давление и т.д).
3) К WebLinker Modem - модем Ancom RM/D, с резервированием оператора.
4) SCADA KONTAR ARM
5) Насколько работоспособна схема MZTA MC12-Ancom RM/D пока только догадываюсь, поскольку AnCom RM/D устанавливает надежное соединение ТОЛЬКО со своим сервером ServerRM(протокол ASWAP,PING соединения) тот в свою очередь создает виртуальные порты, и на них транслируются данные с реальных RS485 и RS232, а MC12 работает с модемами управляемыми AT-командами. Использование модемов типа Siemens MC35i и т.д не подходит, использую их - надоело периодическое подвисание и потеря канала!

На ТП все проще:
1)тот же MZTA MC12 все точки(давления, температуры) полностью на нем!
2) таже схема с модемом

Вопросы:
1) Насколько надежна и целесообразна моя структура?
2) Для насосов Grundfos планирую использовать модуль CIM200(ModBus), дело с ним никогда не имел, какие могут ждать сюрпризы?
3) У Wilo тоже есть подобные модуль, о нем только читал.
4) С Danfoss ECL310 работал, без проблем читал и писал в него параметры по MODBUS, все с того же MZTA MC12, но как он будет работать в сети?
5) Как быть с теплосчетчиками и ПРЭМами? У Магики есть шлюз ModBus, с нее я читал без проблем, а у ТМНК и ТЭМа свои протоколы. Думал используя модем Ancom и его дополнительные интерфейсы(rs485 и rs232) транслировать данные на виртуальные порты сервера, но как их потом вытащить в SCADA?


Господа бывалые, посоветуйте, может быть есть более разумные, простые и надежные решения?!!

Заранее благодарен!!!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных