> Очистка воздуха от выбросов оксидов азота, , образующихся при высокотемпературном процессе сжигания топлива
samodelkyn
сообщение 28.9.2006, 12:41
Сообщение #1





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Превышение ПДВ по диоксиду азота helpsmilie.gif

Оборудование:
1) 4 газовых печи.
Расход газа соответственно: 57; 57; 50; 26 (м.куб/час)
2) 2 котла Е1 -0,9Г

Помогите, чем можете sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- samodelkyn   Очистка воздуха от выбросов оксидов азота   28.9.2006, 12:41
- - Alex_   Для чего это все используется? Технология, пар, во...   28.9.2006, 15:12
- - samodelkyn   Котлы - на технологию и отопление (комбинированное...   28.9.2006, 15:47
- - samodelkyn   Что, господа спецы, нечего присоветовать?   29.9.2006, 7:59
- - zeman   А что толку советовать, тут институты над этой про...   29.9.2006, 8:35
- - ing   ЦитатаА что толку советовать, тут институты над эт...   8.10.2006, 13:59
- - igla   превышение по NOх -неполное сгорание, скорее вего ...   18.10.2006, 10:16
- - ing   Добрый день. Цитатапревышение по NOх -неполное сго...   18.10.2006, 10:34
- - igla   понятное дело, что альфа около 1 также ясно , что ...   18.10.2006, 13:20
- - zeman   Цитата(ing @ Oct 8 2006, 14:59 )ЦитатаА что т...   18.10.2006, 14:10
- - igla   воздушные NO уменьшаются, топливные увеличиваются ...   18.10.2006, 14:59
- - samodelkyn   Пардон, за молчание - связь подводила А Выход и...   25.10.2006, 7:51
- - kochegar   Не считаю, что проблема решена - содержание NOx ос...   26.11.2006, 16:18
- - samodelkyn   В том-то и дело, что решена. А таким топорным ...   27.11.2006, 13:25
- - kochegar   Почему про стандарты ничего не добавил? А?   27.11.2006, 19:16
- - samodelkyn   Цитата(kochegar @ Nov 27 2006, 19:16 )Почему ...   28.11.2006, 8:22
- - kochegar   Я имел в виду содержание в отходящих перед трубой.   30.11.2006, 18:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных