> Ламинары в кардиооперационной, Как заменить фильты TROX класса очистки Н14 в ламинаре
Kibernetik70
сообщение 14.10.2012, 5:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2012
Пользователь №: 166568



Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?