Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ламинары в кардиооперационной, Как заменить фильты TROX класса очистки Н14 в ламинаре
Kibernetik70
сообщение 14.10.2012, 5:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2012
Пользователь №: 166568



Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных