> Рекуперация тепла в подземном паркинге.
MAverick
сообщение 15.10.2012, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, кто сталкивался с подобной темой? Что говорит экспертиза(особенно интерестна экспертиза северной столицы)?
В СНиП 21-02-99 ни чего не нашел кроме
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
Т.е. если учесть переток в 3-5% перетока при расчете выбросов можно ставить рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MAverick   Рекуперация тепла в подземном паркинге.   15.10.2012, 16:36
- - инж323   основная масса таких паркингов вопрос сохранения т...   15.10.2012, 16:50
- - MAverick   Это все красиво на бумаге. Но вот не задача, чтоб ...   15.10.2012, 16:57
- - инж323   А наличие рекупереторов не уменьшит нагрузку расчи...   15.10.2012, 18:09
- - Зольников Михаил   Я сдавал в экспертизу крупный торговый центр с под...   15.10.2012, 19:24
|- - @@@   Цитата(Зольников Михаил @ 15.10.2012, 19...   16.10.2012, 9:55
|- - _MaRya   Цитата(@@@ @ 16.10.2012, 10:55) В Москве ...   10.4.2013, 21:37
|- - @@@   Цитата(_MaRya @ 10.4.2013, 21:37) Если не...   15.4.2013, 10:49
||- - _MaRya   Цитата(@@@ @ 15.4.2013, 11:49) Это МСГН -...   15.4.2013, 10:54
|- - AleksejCher   Цитата(_MaRya @ 10.4.2013, 22:37) Если не...   15.4.2013, 11:31
- - MAverick   А если взять с перетоком воздуха в рекуператоре? Т...   16.10.2012, 8:13
- - @@@   Так увеличте расчетный расход воздуха на эти 5%, и...   16.10.2012, 9:48
- - Зольников Михаил   Вентиляция паркинга обособлена от вентиляции торго...   16.10.2012, 10:52
- - MAverick   Ну да! Глюколь надо лить в К2 и ни как иначе :...   16.10.2012, 12:05
- - MAverick   Цитата(_MaRya @ 10.4.2013, 22:37) Если не...   12.4.2013, 12:08
|- - _MaRya   Цитата(MAverick @ 12.4.2013, 13:08) Да во...   12.4.2013, 12:18
- - MAverick   А... Это-то легко! СП 7.13130 Пункт не помню,...   12.4.2013, 14:20
- - Gruz1709   MAverick, не путайте переток и систему вытяжной ве...   12.4.2013, 15:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных