Nasttya толщина покровного слоя 16.10.2012, 7:47 Geeft Закладывайте 0,5 - 0,7 мм и не заморачивайтесь. То... 16.10.2012, 8:13 Nasttya да дело в том что в проекте заложено 0,6. Заказчик... 16.10.2012, 8:26 Nasttya Вообще, чем грозит занижение толщины покровного сл... 16.10.2012, 14:46 Таня Д СП 61.13330.2012 таблица 16 Толщина метллических л... 17.10.2012, 7:41![]() mvb11g3x Цитата(Таня Д @ 17.10.2012, 10:41) СП 61.... 18.10.2012, 14:35 Nasttya То что нужно! Большое спасибо! 17.10.2012, 8:16