> гравитационная система отопления частного дома, помогите пожалуйста разобраться с диаметрами труб
ESP
сообщение 17.10.2012, 8:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 166923



Прикрепленное изображение


Так выглядит планировка дома, с геометрией подающей трубы на второй этаж получается не очень (по прямой вертикально не пройдешь).

Прикрепленное изображение


В аксонометрии я диаметры не ставил, котел твердотопливный buderus logano s111-2-12 (по паспорту система с ним должна быть открытой, с расширительным баком), потом рядом встанет на стенку какой-нибудь газовый двухконтурник-но это отдельный разговор. На пальцах подсчитал диаметры, получается что на пропиленовую разводку надо Ду 40-50 ставить, чтобы нормально работала гравитационка, обвязка котла стальной трубой Ду50, циркуляционный насос wilo star на обводной линии обратки про запас (часто свет выключают, подстанция слабая). Вот-вот зима нагрянет, а система еще конь не валялся. Уклон труб заложен 1см/м. Но насчет диаметров труб меня терзают сомнения, что не все верно. На втором этаже из-за этого не могу определиться что поставить-радиаторы или сварные регистры из 78 или 102 трубы. У системы три ветки на подаче с отдельной регулировкой латунными задвижками на каждой ветке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ESP   гравитационная система отопления частного дома   17.10.2012, 8:59
- - А.В.   У Вас же не гравитационная система получается: нас...   17.10.2012, 9:07
- - ESP   Насос идет как резервный вариант, если не будет ра...   17.10.2012, 9:42
- - А.В.   короче как я понял из ваших вопросов и текстовых и...   17.10.2012, 9:59
- - ESP   нет, полный проект меня как раз не особо интересуе...   17.10.2012, 10:16
|- - А.В.   Цитата(ESP @ 17.10.2012, 11:16) нет, полн...   17.10.2012, 10:30
- - А.В.   Открывайте (ну например) справочник проектировщика...   17.10.2012, 10:22
- - ESP   Говорю же-вопросы на листе чертежа уже не нужны. О...   17.10.2012, 10:53
- - ESP   Попробовал сделать расчет, как там указано для гра...   17.10.2012, 12:11
- - Lyko   Цитата(ESP @ 17.10.2012, 9:59) Так выгляд...   17.10.2012, 22:36
- - ESP   Спасибо за информацию! Заменил везде ПП-трубу ...   18.10.2012, 10:21
|- - Lyko   Цитата(ESP @ 18.10.2012, 11:21) ... а поч...   18.10.2012, 13:06
- - ESP   понял, все учту, спасибо. Поскольку у котла выход ...   19.10.2012, 13:17
- - ESP   кстати, возник еще один вопрос-расширительный бак ...   20.10.2012, 22:24
|- - Lyko   Цитата(ESP @ 20.10.2012, 23:24) кстати, в...   20.10.2012, 23:29
- - ESP   Т.е. чисто из-за соображения безопасности. Я переж...   22.10.2012, 10:56
|- - Lyko   Цитата(ESP @ 22.10.2012, 11:56) Я пережив...   22.10.2012, 20:40
- - ESP   Спасибо огромной за консультацию! В выходные н...   23.10.2012, 7:49
- - ESP   Итак, как и собирался показываю результат своего о...   26.11.2012, 10:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных