Здравствуйте, коллеги!

Столкнулась с такой ситуацией: подрядчик смонтировал наборную систему вентиляции в таком порядке по притоку: клапан, фильтр, рекуператор, вентилятор, воздухонагреватель, воздухоохладитель, шумоглушитель.
Интуитивно понятно, что что-то тут не так. Вентилятор же перед шумоглушителем ставят, после воздухонагревателя и не изолируют его уже вроде. Ни его, ни гибкие вставки. В принципе, если мы всю приточку заизолируем (как предлагает подрядчик), то ничего не обмерзнет и не сконденсируется. Но что-то тут не чисто.

Подскажите,, пожалуйста, где прописано, в каком порядке монтируют эти элементы? Есть ли нормы? Очень интересно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MaTrosh-ka   Порядок размещения элементов приточно-вытяжной установки   17.10.2012, 14:46
- - alexius_sev   я бы так сделал: гибкая вставка, клапан, фильтр, р...   17.10.2012, 14:58
- - MaTrosh-ka   Я бы тоже так сделала! Но как это доказать под...   17.10.2012, 15:01
- - @@@   В вентмашинах с повышенными гигиеническими требова...   17.10.2012, 15:29
- - AAANTOXA   Цитата(MaTrosh-ka @ 17.10.2012, 15:4...   17.10.2012, 15:44
- - Зольников Михаил   Фотографию можете приложить? В принципе, ничего с...   17.10.2012, 21:12
- - azar   Ну да, тот же пень, только боком. Просто когда на...   17.10.2012, 21:57
- - MaTrosh-ka   Спасибо за ответы, товарищи! Очень ценная инфо...   18.10.2012, 7:50
- - MAverick   Господа, раскажу одну поучительную историю про мал...   18.10.2012, 9:06
- - MaTrosh-ka   Ммммм, очень остороумно, улыбнуло) Тогда поправьте...   18.10.2012, 9:11
- - MAverick   Вентилятор хорошо работает на нагнетание, а не на ...   18.10.2012, 9:15
- - alexius_sev   Цитата(MAverick @ 18.10.2012, 10:15) Вент...   18.10.2012, 9:18
- - MAverick   Это говориться приточным установкам. И тот же ВТС ...   18.10.2012, 10:20
- - MaTrosh-ka   Очень интересно. На этом же объекте стоит установк...   18.10.2012, 12:33
- - alexius_sev   Цитата(MAverick @ 18.10.2012, 11:20) Это ...   18.10.2012, 13:04
- - MaTrosh-ka   ой-ой-ой. Меня совсем запутали. В здании 2 вриточн...   18.10.2012, 13:16
- - Skaramush   Все варианты "до/после" нагревателя увяз...   18.10.2012, 13:34
- - Ратман   По мне, так это все не особо принципиально.. Если ...   18.10.2012, 14:04
- - Skaramush   Ну, изменение объёма при нагревании такая штука, ч...   18.10.2012, 14:32
- - MaTrosh-ka   Итого имеем. Вентилятор перекачивает Х кубометров ...   18.10.2012, 14:47
- - Skaramush   Ну, не Х+Н, если быть корректным, а 1,Н*Х, где Н н...   18.10.2012, 22:28
- - alexius_sev   Цитата(MaTrosh-ka @ 18.10.2012, 15:4...   18.10.2012, 22:32
- - MaTrosh-ka   Что-то я про лето не подумала...   19.10.2012, 6:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных