> Насосы не справляются с выдаваемым количеством воды котлами
d-evil
сообщение 23.10.2012, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138634



Итак, есть проблема.
Уж не спрашивайте как, но на два водогрейных котла риелло rtq 715 и 837 (цифры это киловатты) поставили на обратку два насоса grundfos 50-180F (q=35м3/ч при напоре порядка 4м), протяженность небольшая, около 50м - это прямой + обратный трубопровод диаметры ду150 и половина ду100, вода гонится на теплообменник. Насосы по одному не справляются, котлы потеют и антиконденсатные насосы, что между прямой и обраткой не эффективны, у них подача порядка 3-4 м3/ч.
Как исправить ситуацию малой кровью?
Насосы нормально начинают работать если их включить одновременно.

Сообщение отредактировал d-evil - 23.10.2012, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- d-evil   Насосы не справляются с выдаваемым количеством воды котлами   23.10.2012, 14:08
- - tiptop   Цитата(d-evil @ 23.10.2012, 15:08) Н...   23.10.2012, 14:18
|- - d-evil   Цитата(tiptop @ 23.10.2012, 15:18) По-оди...   23.10.2012, 14:46
- - tiptop   Цитата(d-evil @ 23.10.2012, 15:08) g...   23.10.2012, 15:06
- - d-evil   Как выяснилось уходит на из котла 70С приходит 45С...   23.10.2012, 16:37
|- - tiptop   Цитата(d-evil @ 23.10.2012, 17:37) К...   23.10.2012, 18:39
- - Demsss   мне кажется все намного проще. просто напор котлов...   23.10.2012, 16:47
- - ssn   самое первое что приходит на ум, это съездить туда...   23.10.2012, 16:48
- - d-evil   К сожалению приходится тасовать, потому что сначал...   23.10.2012, 17:48
- - d-evil   Есть РТВЖ Ду100 исп. 2, который еще не смонтировал...   23.10.2012, 19:37
|- - tiptop   Цитата(d-evil @ 23.10.2012, 20:37) Е...   23.10.2012, 20:04
- - d-evil   Почему не проектировал? Проектировали. Тут в основ...   23.10.2012, 20:28
- - VladV   Не совсем понятен объект теплосъёма. И сама пробле...   25.10.2012, 5:15
|- - d-evil   Поясню более подробно. Есть древний объект, которо...   25.10.2012, 8:52
||- - ofrenda   Цитата(d-evil @ 25.10.2012, 9:52) По...   23.11.2012, 20:47
|- - Khomenko_A_S   Цитата(VladV @ 25.10.2012, 5:15) Если у в...   25.10.2012, 9:04
- - Barn   Чтобы котлы "не плакали" на газе надо 70...   28.10.2012, 17:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных