Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> НВК в условиях сейсмичности
Bornfly
сообщение 26.10.2012, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146936



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли в условиях сейсмичности 7 баллов, наружный водопровод делать кольцевым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bornfly   НВК в условиях сейсмичности   26.10.2012, 9:47
- - Serg Ivanov   Да. И при 6,5,4,3 тоже. 8.5. Водопроводные сети ...   28.10.2012, 23:15
- - Bornfly   Даже если это не населенный пункт, а например терр...   29.10.2012, 8:20
- - Никитос   Почитайте раздел о особых условиях, Сейсмика. Там ...   29.10.2012, 9:01
- - Bornfly   СНиП прочитан и перечитан. Хотелось бы услышать со...   29.10.2012, 16:13
- - Bornfly   Прошу прокомметировать такую схему. заранее спасиб...   30.10.2012, 8:27
|- - Elenk_@   Цитата(Bornfly @ 30.10.2012, 9:27) Прошу ...   31.10.2012, 12:57
- - Никитос   У вас объединенная система? Хозпитье и пожар?   30.10.2012, 8:44
- - Bornfly   Система раздельная. Противопожарный проектируем с ...   30.10.2012, 8:55
- - Никитос   Требования к категории водоснабжения есть?   30.10.2012, 9:33
- - Bornfly   Я так понимаю в моем случае система водоснабжения ...   30.10.2012, 9:48
- - Serg Ivanov   Пожарный - I категории. Цитата4.4. Централизованны...   30.10.2012, 10:04
- - Никитос   Вы путаете. У вас может быть технологическое обору...   30.10.2012, 10:06
- - Bornfly   технологического оборудования не предвидется. Толь...   30.10.2012, 10:24
- - Никитос   Вы проектировщик,Вы и определяете какая категория ...   30.10.2012, 10:28
- - Bornfly   Спасибо за ответ Никитос! Насчет расположения...   30.10.2012, 11:10
- - Bornfly   Пересмотрев свою схему и прочитав нужную литератур...   31.10.2012, 11:33
- - Dima_UA   Цитата(Elenk_@ @ 31.10.2012, 12:57) от ск...   31.10.2012, 14:44
- - Bornfly   Думаю башню поставить сразу после НС II перед коль...   31.10.2012, 15:25
- - Dima_UA   насосы с частотным регулированием електродвигателя...   31.10.2012, 15:32
- - Bornfly   Спасибо за помощь! Посмотрю по производителям ...   31.10.2012, 15:41
- - Dima_UA   здесь на форуме были темы о башнях и насосах. ниче...   31.10.2012, 15:45
- - Никитос   Тут деньги считать надо 2 линии от скважин будет в...   1.11.2012, 9:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных