Уважаемые коллеги,

Наверное, все мы знаем сдвоенные насосы, так горячо любимые нашими смежниками (сантехниками и овэшниками), например, легендарные UPSD производства Grundfos. Но не все (в том числе и я) понимают преимущества этого изящного инженерного решения (два насоса в едином конструктивном блоке). Стоимостный анализ (правда, поверностный smile.gif) показал об отсутствии явного преимущества сдвоенного насоса против двух обычных (с аналогичными техническими характеристиками, ессно). Единственный очевидный плюс - меньшее количество обвязки (ну и места меньше занимают, что, правда, не всегда существенно). В то же время, огромный минус - эксплуатация и замена, особенно в местах, где квалификации персонала хватает только на замену самого насоса, а фирменный сервис находится вне зоны досягаемости.

Очень хотелось бы узнать непредвзятое мнение уважаемых коллег по этому поводу. Сдвоенный насос - это действительно хорошее решение, либо очередной удачный маркетинговый ход?

ЗЫ: Может быть написал не в ту ветку, но она единственная, где собираются люди, сталкивающиеся с всевозможным применением насосного оборудования (т.е. хотелось бы оторваться от конкретики ОВ, ВК и пр., а так, чисто гипотетически smile.gif).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dnks   Сдвоенные насосы   2.10.2006, 10:51
- - tiptop   Сдвоенные насосы - такое же "чудо" с Зап...   2.10.2006, 11:27
- - zeman   Опять выступлю оппонентом уважаемого мной tiptop...   2.10.2006, 12:35
- - Alex_   Цитата(tiptop @ Oct 2 2006, 12:27 )Сдвоенные ...   2.10.2006, 13:40
- - zeman   ЦитатаБросьте, батенька, газ - копейки... Хм. А В...   2.10.2006, 14:40
- - tiptop   Цитата(zeman @ Oct 2 2006, 13:35 )Что то в по...   2.10.2006, 14:45
- - Alex_   Цитата(zeman @ Oct 2 2006, 15:40 )Вы что пред...   2.10.2006, 15:02
- - zeman   Цитатаи такая гениальная вещь как гидравлическая с...   2.10.2006, 15:04
- - gilepp   Цитатапластинчатые водоподогреватели, это Вы колл...   2.10.2006, 15:53
- - vladun   Резюмируя, хочу заметить, что буржуи в отличие от ...   2.10.2006, 16:07
- - Игорь Борисов   Цитата(gilepp @ Oct 2 2006, 16:53 )и сдвоенны...   2.10.2006, 16:18
- - vladun   Цитата(Игорь Борисов @ Oct 2 2006, 17:18 )Цит...   2.10.2006, 16:43
- - gilepp   Цитатапри том, что условия эксплуатации грундфосов...   2.10.2006, 16:52
- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ Oct 2 2006, 17:43 )Справедлив...   2.10.2006, 16:55
- - zeman   To vladun: Вы еще бы полный каталог Грюндфоса сюда...   2.10.2006, 17:00
- - vladun   Цитата(Игорь Борисов @ Oct 2 2006, 17:55 )Кст...   2.10.2006, 17:04
- - Alex_   Цитата(zeman @ Oct 2 2006, 18:00 )И вообще Gr...   2.10.2006, 18:26
- - tiptop   Цитата(zeman @ Oct 2 2006, 16:04 )Кстати, а ч...   2.10.2006, 19:12
- - zeman   ЦитатаКакие лучше? Wilo. что ль? И как бороться с ...   2.10.2006, 19:21
- - Игорь Борисов   Цитата(vladun @ Oct 2 2006, 18:04 )а что долж...   2.10.2006, 20:22
- - LordN   Цитатапри больших мощностях - прямой пуск на откры...   2.10.2006, 20:44
- - Игорь Борисов   Цитата(LordN @ Oct 2 2006, 21:44 )Цитатапри б...   2.10.2006, 21:37
- - ggg_ggg   Простите, что вмешиваюсь, форум не мой, свои пробл...   2.10.2006, 21:42
- - olg2004   вот тебе сдвоеный насос: http://www.teplocentr.ru...   2.10.2006, 21:46
- - vladun   Цитата(zeman @ Oct 2 2006, 20:21 )ЦитатаКакие...   3.10.2006, 9:44
- - gilepp   ЦитатаСейчас много такого оборудования, которое со...   3.10.2006, 9:49
- - zeman   Цитатаравна ли надежность "сдвоенного" д...   3.10.2006, 9:54
- - vladun   Цитата(gilepp @ Oct 3 2006, 10:49 )ЦитатаСейч...   3.10.2006, 9:59
- - vladun   Цитата(LordN @ Oct 2 2006, 21:44 )Цитатапри б...   3.10.2006, 11:04
- - ggg_ggg   Простите, что вмешиваюсь. С открытой заслонкой- эт...   3.10.2006, 11:19
- - vladun   Цитата(ggg_ggg @ Oct 3 2006, 12:19 )Простите,...   3.10.2006, 11:53
- - tgv   Цитата(vladun @ Oct 3 2006, 10:44 )Цитата(zem...   4.10.2006, 8:31
- - Игорь Борисов   Цитата(tgv @ Oct 4 2006, 09:31 )Уважаемый vla...   4.10.2006, 8:45
- - gilepp   Цитатаамерикоса я видел - жалкое - военно-дубово-с...   4.10.2006, 9:31
- - vladun   Цитата(Игорь Борисов @ Oct 4 2006, 09:45 )Цит...   4.10.2006, 9:33
- - gilepp   ЦитатаРасходомеры Данфосс - вообще эталон (Сименс ...   4.10.2006, 10:13
- - ggg_ggg   г. Vladun Я по поводу пуска на открытую задвижку. ...   4.10.2006, 10:20
- - vladun   Цитата(ggg_ggg @ Oct 4 2006, 11:20 )г. Vladun...   4.10.2006, 10:33
- - gilepp   пример как пример, тогда получается, что рано обоб...   4.10.2006, 10:42
- - tgv   Цитата(vladun @ Oct 4 2006, 10:33 )Да, я согл...   4.10.2006, 11:15
- - zeman   ЦитатаЕсли в плане акций - то Грюндфос владеет и Д...   4.10.2006, 13:34
- - Данфосовец   Цитата(zeman @ Oct 4 2006, 14:34 )Речь идет и...   4.10.2006, 14:11
- - Игорь Борисов   Цены Грюндфос снижает только на насосы произведенн...   4.10.2006, 14:13
- - Данфосовец   Цитата(Игорь Борисов @ Oct 4 2006, 15:13 )Цен...   4.10.2006, 14:17
- - zr84   Форумчане. Все-таки по существу вопроса. Если расс...   4.10.2006, 14:55
- - vladun   Цитата(Данфосовец @ Oct 4 2006, 15:11 )Такую ...   5.10.2006, 9:15
- - vladun   Цитата(zeman @ Oct 4 2006, 14:34 )Насчет сниж...   5.10.2006, 11:45
- - zeman   ЦитатаПо отношению к Grundfos, то тут уж извините ...   5.10.2006, 13:19
- - vladun   Цитата(zeman @ Oct 5 2006, 14:19 )..............   5.10.2006, 13:24
- - zeman   Продолжать список не надо. Ответьте для чего?   5.10.2006, 13:33
- - vladun   Проще расширить производство/сферу услуг/бизнес, к...   5.10.2006, 16:17
- - zeman   Цитата(vladun @ Oct 5 2006, 17:17 )Проще расш...   5.10.2006, 16:47
- - gilepp   немного сменю тему анекдот: "Насосы Заря - в ...   5.10.2006, 16:48
- - vladun   zeman зря дерзите, возвращаю Вас на пару постов н...   5.10.2006, 17:02
- - zeman   Ладно, закроем тему. Обидно просто когда люди не х...   5.10.2006, 23:25
- - LVV   Цитата(vladun @ Oct 5 2006, 14:24 )для чего ф...   6.10.2006, 6:16
- - vladun   Это : ЦитатаФольцваген купил Шкоду, СЕАТ и снизил ...   6.10.2006, 10:06
- - LVV   Цитата(vladun @ Oct 6 2006, 11:06 )Но откуда ...   6.10.2006, 11:42
- - vladun   Цитатаhttp://www.zr.ru/article33016.html Вы бы еще...   6.10.2006, 11:50
- - ggg_ggg   Проститете, что вмешиваюсь - но уж больно интересн...   6.10.2006, 12:26
- - LVV   vladun При чем здесь За рулем? TUV, является незав...   6.10.2006, 13:15
- - Dimur   Меняли некий спаренный насос (я его не видел) на с...   15.10.2006, 13:41
- - vladun   Ну что тут сказать коллега, вообще-то по нормам ес...   16.10.2006, 13:31
- - tiptop   Недавно увидел в одной котельной поразительное явл...   25.10.2006, 15:09
- - vladun   А чё ? Хорошее охлаждение обмоток !!! ...   25.10.2006, 17:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных