rosal
сообщение 29.10.2012, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168375



Всем доброго дня!
Столкнулся с необходимостью построения системы мониторинга с использованием контроллеров carel. Протокол сети - ModBus.
Кто-нибудь работал с подобными системами?
Интересует принцип формирования запроса к контроллерам, является ли ModBus кареловских контроллеров классическим?
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера IR33.

Сообщение отредактировал rosal - 29.10.2012, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rosal   Контроллеры Carel и Modbus   29.10.2012, 12:17
- - polyakov.mo   у carel MODBUS RTU/RS485 (есть еще Modbus ASCII ка...   29.10.2012, 16:12
|- - svintus   Цитата(polyakov.mo @ 29.10.2012, 16:12) ....   29.10.2012, 17:45
- - ttt   Вот документ по Карел-Модбас. Вот карта адресов к...   29.10.2012, 18:56
- - rosal   Пишу на Делфи, сейчас работаю над модулем опроса. ...   30.10.2012, 10:16
- - rosal   В основном разобрался с IR33. Если кому-то помож...   30.10.2012, 13:08
- - klav-st   Всем доброго дня! Нужно вывести данные с конт...   19.6.2013, 5:31
|- - Igorchello   Цитата(klav-st @ 19.6.2013, 6:31) Вс...   19.6.2013, 9:20
- - Guk_Oleg   Добрый день. Помогите мне с таким вопросом. Нужно ...   15.7.2013, 14:29
- - polyakov.mo   при создании переменной в 1tool ставите во вкладке...   15.7.2013, 14:58
- - Guk_Oleg   Да с Украины ну и руский плохо знаю и по сообщении...   15.7.2013, 15:47
|- - rancatto   Цитата(Guk_Oleg @ 15.7.2013, 16:47) Да с ...   15.7.2013, 16:12
- - polyakov.mo   рекомендую в общих чертах ознакомиться вот с этим ...   15.7.2013, 16:10
- - Guk_Oleg   Спасибо!   15.7.2013, 16:12
- - Guk_Oleg   Спасибо!! а как оно будет работать если 15...   15.7.2013, 16:32
- - polyakov.mo   В сети Modbus у контроллера есть адрес. В случае с...   15.7.2013, 17:10
- - Guk_Oleg   Спасибо!! Я почти со всем разобрался, толь...   15.7.2013, 17:22
- - polyakov.mo   В своих копаниях Вы должны были наткнуться на опис...   16.7.2013, 8:59
- - Guk_Oleg   Большое спасибо, буду приступать к работе)) Скажит...   16.7.2013, 9:20
|- - polyakov.mo   Цитата(Guk_Oleg @ 16.7.2013, 10:20) Больш...   16.7.2013, 9:31
- - Guk_Oleg   Большое вам человеческое спасибо!   16.7.2013, 9:33
- - polyakov.mo   Пожалуйста Я Вам не упомянул, что порт plan можно...   16.7.2013, 9:47
- - svintus   А как насчет оптоизоляции?   16.7.2013, 9:51
|- - polyakov.mo   Цитата(svintus @ 16.7.2013, 10:51) А как ...   16.7.2013, 10:08
- - svintus   Ну, я как бы имел ввиду, что эта экономия может бо...   16.7.2013, 10:16
- - Guk_Oleg   Спасибо.   16.7.2013, 22:47
- - Guk_Oleg   Подскажите пожалуйста я сделал как было сказано вы...   6.8.2013, 9:13
- - polyakov.mo   Чудес быть не должно. Прикрепите скрины из 1tool ...   6.8.2013, 9:42
- - Guk_Oleg   Я использовал несколько программ: Modbus poll, SCA...   6.8.2013, 9:54
|- - polyakov.mo   Цитата(Guk_Oleg @ 6.8.2013, 10:54) У Modb...   6.8.2013, 10:01
- - polyakov.mo   Настройка порта: протокол - ок, скорость - попроб...   6.8.2013, 10:13
- - Guk_Oleg   Может ли быть причина в том что у меня подключен 2...   6.8.2013, 10:30
|- - polyakov.mo   Цитата(Guk_Oleg @ 6.8.2013, 11:30) Резист...   6.8.2013, 11:12
- - polyakov.mo   Может, если у них адреса одинаковые. Резистор 120 ...   6.8.2013, 10:45
- - Guk_Oleg   Глянь ище на настройку Modbus poll Адреса разные.   6.8.2013, 10:51
- - polyakov.mo   Поправка: Сейчас запямотовал, может для чтения рег...   6.8.2013, 11:34
- - Guk_Oleg   Большое спасибо уже все работает. Видимо не хотело...   6.8.2013, 11:44
- - polyakov.mo   Все оказалось на поверхности PS в 100 км от Львов...   6.8.2013, 12:27
- - Guk_Oleg   хорошо))))   6.8.2013, 16:47
- - Lawkraft   Добрый день! Кто-нибудь дружил Carel Easy с Mo...   22.1.2025, 20:03
- - svintus   Carel Easy поддерживает только протокол Carel   22.1.2025, 22:08
- - Barbus   https://wirenboard.com/ru/product/WB-REF-U/ Вот че...   23.1.2025, 6:41
|- - Lawkraft   Цитата(Barbus @ 23.1.2025, 7:41) https://...   23.1.2025, 8:13
- - Barbus   Да, через овен работают.   23.1.2025, 8:55
- - Lawkraft   Цитата(Barbus @ 23.1.2025, 9:55) Да, чере...   5.2.2025, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274