Jaff
сообщение 31.10.2012, 21:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 45548



Обращаюсь к сообществу! Столкнулся с неразрешимой проблемой! При сдаче системы газового пожаротушения (объект: многоэтажный архив, с центральной станцией газового пожаротушения) Потребовалась опрессовка трубопроводов, опрессовали на 16 очков. Заказчик решил озаботится соответствующим актом с ссылками на СП и СНиП, далее внимательно прочитал эти документы и вынес вердикт: - "Опрессовывать в соответствии с СП 5.13130.2009", т.е. прессовать на 1,25 от давления в сосуде. То, что давление в сосуде (т.е. в баллоне с газом) составляет 140 очков, т.е. давление при опрессовке будет 175 до него не доходит. Вопрос: ЧЁ ДЕЛАТЬ??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jaff   Опрессовка АСГП (газовое пожаротушение) Help!!!   31.10.2012, 21:06
- - BTS   Цитата(Jaff @ 31.10.2012, 22:06) ....То, ...   31.10.2012, 21:37
- - Alex_nightmare   Мы заранее в проект закладываем опресовочные балло...   31.10.2012, 22:16
- - Jaff   Меня, я так понимаю, недопоняли. Причем к великому...   31.10.2012, 23:12
- - dizel2012   Будете испытывать, обязательно снимите еа видео. О...   1.11.2012, 17:23
- - Alex_nightmare   Могу предложить сей документ: УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО П...   1.11.2012, 17:52
- - Jaff   Уважаемый Alex_nightmare! Вы реально меня за Л...   1.11.2012, 23:23
- - Alex_nightmare   Уважаемый Jaff, как же вы проектируете и подключае...   2.11.2012, 9:24
- - Jaff   Ну вообщем, чисто теоретически?, с опрессовкой уже...   2.11.2012, 22:00
|- - BTS   Цитата(Jaff @ 2.11.2012, 23:00) Ну вообще...   2.11.2012, 23:15
- - Boosted   А пожарный сертификат требуется на насос? Мне техн...   19.3.2014, 8:47
- - Sindarkon   Похоже, денег хочет ваш технадзор, а не сертификат...   19.3.2014, 9:10
- - Vitan   Уважаемый Jaff. Почему вы пишите и считаете давле...   2.10.2015, 9:13
- - дмитрий01   Цитата(Vitan @ 2.10.2015, 9:13) Уважаемый...   2.10.2015, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных