Начну с извинений перед модераторами и старожилами форума, если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась (в этом случае приветствуются ссылки).
Стоит задача рассчитать гидравлический разделитель прямоугольного (квадратного) поперечного сечения. И еще бы хорошо, если бы его расположить горизонтально. Необходимость возникла из-за ограниченности места под оборудование.
Интересует методика расчета и все особенности проектирования, установки и эксплуатации такого устройства.
Заранее благодарю за ответы по существу.

Сообщение отредактировал pencil - 1.11.2012, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pencil   Гидрострелка из профиля   1.11.2012, 11:36
- - tiptop   Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36) если вд...   1.11.2012, 12:41
- - jota   Считайте по площади сечения. Есть много гидроразде...   1.11.2012, 12:42
|- - pencil   Цитата(jota @ 1.11.2012, 11:42) Считайте ...   1.11.2012, 12:52
|- - HeatServ   Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:52) Спасибо...   1.11.2012, 20:38
|- - Ernestas   Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) Так ч...   1.11.2012, 20:51
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) забах...   1.11.2012, 22:09
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 1.11.2012, 22:09) Неплохо...   1.11.2012, 22:11
- - v-david   у вентиляционщиков есть термин "живое сечение...   1.11.2012, 20:25
- - gilepp   ЦитатаНеплохо было бы переплюнуть этих пижонов: С...   2.11.2012, 8:05
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 2.11.2012, 9:05) Не могли...   2.11.2012, 8:49
- - HeatServ   Даёшь больше гидрострелок, хороших и разных!   2.11.2012, 10:17
- - pencil   Спасибо всем опытным и уважаемым специалистам за в...   2.11.2012, 11:28
|- - HeatServ   Цитата(pencil @ 2.11.2012, 11:28) Спасибо...   2.11.2012, 12:07
- - lovial   Не спец в вопросе расчета, но еще ни разу не встре...   2.11.2012, 12:03
|- - tiptop   Цитата(lovial @ 2.11.2012, 13:03) ни разу...   2.11.2012, 12:14
|- - lovial   Цитата(tiptop @ 2.11.2012, 12:14) Наверно...   2.11.2012, 19:27
- - Аннна)   Добрый день! Не хочется создавать новую тему.....   2.11.2012, 12:19
|- - tiptop   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:19) ото...   2.11.2012, 12:30
- - Аннна)   Насосы есть на коллекторе (три ветки и три насоса)...   2.11.2012, 12:36
|- - tiptop   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) Про...   2.11.2012, 12:55
|- - Ernestas   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) Про...   2.11.2012, 13:09
|- - tiptop   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) Про...   2.11.2012, 13:33
- - Аннна)   Целью проекта была замена газовых котлов на твердо...   2.11.2012, 12:43
- - Аннна)   Нет   2.11.2012, 12:59
- - Khomenko_A_S   а зря!   2.11.2012, 13:01
- - Аннна)   Да, производитель сказал, что котлы работают на ес...   2.11.2012, 13:33
- - Аннна)   Подскажите! Что делать! Как выходить из си...   2.11.2012, 13:46
- - Аннна)   Дополню еще: как толькгидрострелку убрали (вырезал...   2.11.2012, 13:54
- - Wiz   ЦитатаДополню еще: как толькгидрострелку убрали (в...   2.11.2012, 14:40
|- - Аннна)   Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 15:40) Не удивите...   2.11.2012, 15:09
|- - Аннна)   Так почему же насосы на контурах не тянули воду из...   2.11.2012, 15:09
|- - Ernestas   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 15:09) Так...   2.11.2012, 15:41
- - Аннна)   Прикрепляю еще чертеж гидроуравнивателя! Посмо...   2.11.2012, 14:41
- - Wiz   ЦитатаМожет что-то не так сконструировано... Для в...   2.11.2012, 15:01
- - ЁЖик   Что-то в котловых контурах насосов не видно... Есл...   2.11.2012, 15:03
|- - Аннна)   Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 16:03) (кстати, ...   2.11.2012, 16:08
- - Wiz   Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в ...   2.11.2012, 15:09
- - ЁЖик   Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:09) Да еще нюа...   2.11.2012, 15:10
|- - Ernestas   Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 15:10) С чего бы...   2.11.2012, 15:55
- - Wiz   ЦитатаКак раз насосы системы отопления и не тянули...   2.11.2012, 15:17
- - Wiz   ЦитатаС чего бы это вдруг? Це мое IMHO.   2.11.2012, 15:28
- - ЁЖик   Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:28) Це мое IMH...   2.11.2012, 15:48
- - pencil   Аннна), одно из правил расчета гидрострелки - прои...   2.11.2012, 15:55
|- - efimart   Цитата(pencil @ 2.11.2012, 16:55) одно из...   8.12.2013, 12:05
|- - Ernestas   Цитата(efimart @ 8.12.2013, 13:05) Так ка...   8.12.2013, 12:12
|- - Jeka_Climatek   это наверное гидродинамический насос тс-1   11.12.2013, 16:02
- - Аннна)   Как нам рассказали монтажники и пуско-наладчики: З...   2.11.2012, 15:59
- - Ernestas   Монтажники любят придумывать мистические версии об...   2.11.2012, 16:06
- - Wiz   ЦитатаА система - холодная. Вам только ленивый еще...   2.11.2012, 16:08
|- - Аннна)   Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:08) Вам только...   2.11.2012, 16:16
|- - Alex_   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 17:16) ррр...   2.11.2012, 17:46
|- - Lyko   Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 17:16) ррр...   2.11.2012, 19:12
- - Wiz   Цитатаесли гидроуравниватель рядом с котлом, насос...   2.11.2012, 16:20
|- - tiptop   Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:20) Поставьте ...   2.11.2012, 18:41
- - Wiz   Цитата"Центр нагревания", "центр ох...   2.11.2012, 19:40
- - Начальник котельной   Цитата(efimart @ 8.12.2013, 12:05) я-то п...   8.12.2013, 12:51
|- - efimart   Цитата(Начальник котельной @ 8.12.2013, 13...   9.12.2013, 23:38
- - Начальник котельной   5 котлов с насосами WILO Star 15/2 2 сетевых насо...   10.12.2013, 16:44
- - Тимур-Калуга   Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36) Начну с...   16.12.2013, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных