Алексей54
сообщение 3.11.2012, 19:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2012
Пользователь №: 169055



Котел дизельный 39 кВт. Температура задана 70 гр.
От котла 32 трубой: насос 32-80, гидрострелка 32, коллектор 32х5 контуров. Насосная группа 32-60 (15 радиаторов на двух этажах, верхний розлив), насосная группа 25х60 (теплый пол на двух этажах по 22 кв.м), два контура без насосов на первый и второй этаж (пристройка к дому). Клапан подпитки на обратке.
При запуске возникли следующие проблемы:
1. температура обратки на контурах без насосов выше, чем температура подачи. Если включены одновременно все контуры, то первый этаж (3 радиатора) не работает ВООБЩЕ. когда выключаем один из контуров без насоса и ставим насос ТП на "1", безнасосный контур (любой из двух) начинает слабо работать.
2. один из дальних стояков на контуре 32-80 (4 радиатора) еле тянет, один из 4х чуть теплый
3. Т1 теплого пола не поднимается выше 40 гр. (со снятой термоголовкой), хотя Т1 на доме (32-60) показывает 65 гр.
4. термометры на Т1 и Т2 на гребенку показывают равные значения около 65 гр.
не пинайте, пожалуйста, помогите советом helpsmilie.gif
фото сборки прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_3680.JPG ( 76,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  IMG_3675.JPG ( 76,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110

извините за кривость слога, если что непонятно - спросите, постараюсь объяснить внятно blink.gif

Сообщение отредактировал Алексей54 - 3.11.2012, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей54   проблема с запуском котельной на Meibes   3.11.2012, 19:16
- - Михаил 83   А у вас подпитка автоматическая? И что с давлением...   3.11.2012, 20:26
- - jota   Если есть стрелка, то вторичные контуры без насосо...   3.11.2012, 20:36
- - испытатель   Насос 32/60 после гидроразделителя поставьте все-т...   3.11.2012, 23:17
- - Алексей54   Михаил 83 Подпитка авто, давление 1,5. Перед стрел...   4.11.2012, 4:45
- - Валерий72   Контура без насосов при таком подключении работать...   5.11.2012, 13:58
- - Алексей54   Валерий72 Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем...   5.11.2012, 16:21
|- - tiptop   Алексей54 , чем больше расход воды через котёл, т...   5.11.2012, 17:33
|- - Алексей54   Алексей54 , Извиняюсь, не вижу логики. Перефразиру...   5.11.2012, 18:12
||- - tiptop   Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 19:12) Изви...   5.11.2012, 20:10
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 18:33) Завышен...   5.11.2012, 18:50
- - Алексей54   то есть нужен гидравлический расчет?   5.11.2012, 19:21
- - Валерий72   Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 17:21) Вале...   5.11.2012, 22:45
- - Алексей54   Подачи безнасосных веток подключил через насос 25-...   6.11.2012, 18:21
- - Ram48rus   Что-то я сильно сомневаюсь, что сопротивление от к...   26.5.2015, 11:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных