Алексей54 проблема с запуском котельной на Meibes 3.11.2012, 19:16 Михаил 83 А у вас подпитка автоматическая? И что с давлением... 3.11.2012, 20:26 jota Если есть стрелка, то вторичные контуры без насосо... 3.11.2012, 20:36 испытатель Насос 32/60 после гидроразделителя поставьте все-т... 3.11.2012, 23:17 Алексей54 Михаил 83
Подпитка авто, давление 1,5. Перед стрел... 4.11.2012, 4:45 Валерий72 Контура без насосов при таком подключении работать... 5.11.2012, 13:58 Алексей54 Валерий72
Спасибо. Похоже именно с гидроразделитем... 5.11.2012, 16:21![]() tiptop Алексей54 ,
чем больше расход воды через котёл, т... 5.11.2012, 17:33![]() Алексей54 Алексей54 ,
Извиняюсь, не вижу логики. Перефразиру... 5.11.2012, 18:12![]() ![]() tiptop Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 19:12) Изви... 5.11.2012, 20:10![]() Галиев Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 18:33) Завышен... 5.11.2012, 18:50 Алексей54 то есть нужен гидравлический расчет? 5.11.2012, 19:21 Валерий72 Цитата(Алексей54 @ 5.11.2012, 17:21) Вале... 5.11.2012, 22:45 Алексей54 Подачи безнасосных веток подключил через насос 25-... 6.11.2012, 18:21 Ram48rus Что-то я сильно сомневаюсь, что сопротивление от к... 26.5.2015, 11:06
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 0:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |