сообщение 4.11.2012, 7:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2012
Пользователь №: 169081



Всем доброго времени суток!!!
Установил газовый котел MOTAN MAX OPTIMUS два года назад в частный дом.
Все работало замечательно, пока не произошел перепад напряжения в сети (гроза). Сгорела главная плата управления. Установил новую плату. Котел ожил! Но появилась непонятная проблема!
Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает. Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход). В чем дело не могу понять, голову сломал. Уже заказал еще одну новую электронную главную плату, пришла, поставил, тоже самое. ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!! Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hcsds   Разбираюсь с причинами падения температуры в системе   4.11.2012, 7:25
- - Anatol   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 7:25) Но появил...   4.11.2012, 9:10
|- - hcsds   Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 13:10) Проверт...   4.11.2012, 12:03
- - jota   По какой-то причине недостаточная циркуляция. Попр...   4.11.2012, 10:08
- - jota   Всё-таки причина в малом дебите. Горелка быстро на...   4.11.2012, 14:49
|- - jota   Цитата(jota @ 4.11.2012, 13:49) Вы ничего...   4.11.2012, 19:12
|- - hcsds   Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:12) температ...   4.11.2012, 19:22
- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 8:25) горелка о...   4.11.2012, 15:27
|- - Anatol   Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 15:27) Как опр...   4.11.2012, 16:37
|- - hcsds   Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:37) +1 До...   4.11.2012, 18:36
|- - Anatol   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:36) Стабилиз...   4.11.2012, 18:49
- - hcsds   Систему промыл проточной водой, вода идет свободно...   4.11.2012, 18:50
|- - Anatol   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:50) ,работае...   4.11.2012, 19:05
- - hcsds   Позавчера четвертый раз вызывал сервисную службу, ...   4.11.2012, 19:14
|- - Anatol   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:14) Я сам от...   4.11.2012, 19:22
||- - tiptop   Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:22) Ну ...   4.11.2012, 20:01
||- - Anatol   Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 20:01) Почему ...   4.11.2012, 22:23
|- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 20:14) Позавчер...   4.11.2012, 19:23
|- - hcsds   Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:23) А в пер...   4.11.2012, 19:38
- - hcsds   температура обратки холоднее чем температура подач...   4.11.2012, 19:20
- - jota   Нет протока. Где-то система затыкается или насос.   4.11.2012, 19:22
|- - hcsds   Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:22) Нет прото...   4.11.2012, 19:31
- - tiptop   На плате есть какие-нибудь органы регулировки - мо...   4.11.2012, 19:45
|- - hcsds   Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:45) На плат...   4.11.2012, 19:50
- - tiptop   А может быть, там 3-ходовой клапан "застрял...   4.11.2012, 20:11
|- - hcsds   Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:11) А может ...   4.11.2012, 20:20
- - hcsds   Забыл еще отметить то, что после промывки отоплени...   4.11.2012, 20:14
- - hcsds   Только что обнаружил что корпус двигателя насоса г...   4.11.2012, 20:31
|- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:31) Только ч...   4.11.2012, 20:39
||- - hcsds   Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:39) Подозрит...   4.11.2012, 20:45
|- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:31) Только ч...   4.11.2012, 22:36
- - Alex_   КОТЁЛ, МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ПРИ ЧЁМ. Что-то мешает нор...   4.11.2012, 22:39
- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:50) Систему ...   4.11.2012, 22:45
- - испытатель   а трех-ходовой в автоматику котла включен? Если да...   5.11.2012, 0:19
|- - hcsds   Цитата(испытатель @ 5.11.2012, 4:19) а тр...   5.11.2012, 15:21
- - hcsds   Может необходимо настроить новую плату, что бы все...   5.11.2012, 15:27
- - испытатель   Нужно на отключенном клапане подмес самый минимум...   5.11.2012, 18:08
- - Anatol   Проверти- если такие имеются они находятся (заводо...   6.11.2012, 17:20
|- - hcsds   Цитата(Anatol @ 6.11.2012, 21:20) Проверт...   6.11.2012, 17:40
|- - Kldsh   Цитата(hcsds @ 6.11.2012, 17:40) Вся сист...   17.1.2019, 11:42
- - tiptop   Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 8:25) гроза Мол...   6.11.2012, 17:35
- - A.R.   У меня было что-то похожее дважды. Когда в дымоход...   7.11.2012, 8:48
- - Serge2212   Нашёл причину этой проблемы. У ВАС В КОТЛЕ СТОИТ Б...   10.11.2016, 22:57
- - karik   добрый вечер! помогите, пожалуйста, с однотипн...   29.11.2020, 22:57
- - Машинист   Прямо атака клонов какая-то.   29.11.2020, 23:30
- - karik   разобралась сама.... сантехники сказали обращаться...   30.11.2020, 19:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных