Пользователь №: 61123



Уважаемые коллеги! Считаю расход воздуха для подпора в ЛШ (по Р НП «АВОК» 5.5.1–2010) и возникли сомнения в правильности выполнения расчетов. Насколько я понял для моей схемы нужно сначала просчитать расход для пассажирского лифта, затем тоже самое для грузового и сложить, получившаяся цифра и будет тем расходом, который необходимо подать в шахты, правильно ли я считаю?. И еще: где взять значение "Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей, м/кг; изменяется в пределах Sуд = 6000 - 200000 м3/кг"?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexanderTspb   Подпор в лифтовую шахту.   6.11.2012, 14:01
- - EJIEHA   Характеристики дверей у лифтовиков попробуйте спро...   6.11.2012, 14:15
- - Norb   Пробовал я такую инфу у KONA спрашивать, было это ...   6.11.2012, 14:28
- - AlexanderTspb   Ну с этой характеристикой худо-бедно справлюсь, в ...   6.11.2012, 14:41
- - Norb   Верно, как по-другому-то?   6.11.2012, 15:16
- - osy3   а если у меня шесть лифтов (4 пассажирских и 2 гру...   28.11.2012, 13:03
- - EJIEHA   Там в расчёте размеры дверей лифта. Если все лифты...   28.11.2012, 13:15
- - osy3   а в графе "ширина дверей шахты лифта" ну...   28.11.2012, 13:58
- - Norb   А смысл вводить одну створку? Открываются-то обе   28.11.2012, 14:22
- - EJIEHA   Напишите размеры дверей всех лифтов и укажите каки...   28.11.2012, 14:22
- - osy3   у меня шесть лифтов. Размеры одной створки лифта 0...   28.11.2012, 14:39
- - EJIEHA   Про одну створку - это когда подпор в л/к считаем....   28.11.2012, 14:40
- - osy3   Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 14:40) Про од...   28.11.2012, 14:44
- - EJIEHA   У Вас дом выше 28 м, должны быть. У них автоматика...   28.11.2012, 14:57
|- - OlegG   Цитата(EJIEHA @ 28.11.2012, 15:57) У Вас ...   28.11.2012, 15:06
- - EJIEHA   Тогда да. Считаете на одну дверь, а дальше компану...   28.11.2012, 15:20
- - osy3   спа-си-бо   28.11.2012, 16:07
- - osy3   Вопрос по расчету подпора в лестничную клетку н2: ...   10.12.2012, 11:59
- - Norb   Берется большее.   10.12.2012, 13:53
- - osy3   я так понял, что всегда будет большее при открытой...   10.12.2012, 13:55
- - Norb   Где-то в СП по-моему было написано что у нас два р...   10.12.2012, 14:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных