> Одновременный пуск приточного вентилятора и заслонки
Mrspy
сообщение 8.11.2012, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Здравствуйте, уважаемые.

В проекте осуществляется пуск приточного вентилятора без ПЧ, перед ним заслонка. Пускаем вентилятор и открываем заслонку одновременно(сблокировано на пускателе). Как удостовериться, что заслонка открылась? Можно ли поставить какую нибудь доп защиту, например сигнал с концевика открытия итд? Или в этом нет необходимости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mrspy   Одновременный пуск приточного вентилятора и заслонки   8.11.2012, 10:04
- - Iroha   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 12:04) Здравств...   8.11.2012, 10:17
|- - vadim999   Цитата(Iroha @ 8.11.2012, 11:17) Концевик...   8.11.2012, 11:55
- - magnat2011   Мы включаем вентилятор - концевиком, тоесть сигнал...   8.11.2012, 11:03
|- - vadim999   Цитата(magnat2011 @ 8.11.2012, 12:03) Мы ...   8.11.2012, 11:53
|- - JJJJ   Цитата(magnat2011 @ 8.11.2012, 8:03) Мы в...   8.11.2012, 11:54
- - Mrspy   Схема такая. Контроллер управляет сразу нескольки...   8.11.2012, 11:45
- - polyakov.mo   А еще концевик заслонки можно включить последовате...   8.11.2012, 11:49
- - HVAC   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 11:04) Здравств...   8.11.2012, 14:07
- - HasBolla   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 10:04) Здравств...   8.11.2012, 15:29
- - vadim999   Цитата(JJJJ @ 8.11.2012, 12:54) Пускать в...   8.11.2012, 16:41
|- - HVAC   Цитата(vadim999 @ 8.11.2012, 17:41) Вроде...   8.11.2012, 21:36
- - Mrspy   Для решения поставленной задачи, пока вижу 2 вариа...   8.11.2012, 16:46
|- - vadim999   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 17:46) У заслон...   8.11.2012, 17:03
|- - LordN   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 20:46) Для реше...   8.11.2012, 17:52
- - JJJJ   Видимо это они(автоматчики) делают потому что у бе...   8.11.2012, 17:16
- - Iroha   На закрытую заслонку начинает свистеть при пуске, ...   8.11.2012, 20:42
- - Auto   Мощность движка: 1Вар: 1...5(цифра 5 уточняется у ...   9.11.2012, 7:55
- - Auto   Мощность движка: 1Вар: 1...5(цифра 5 уточняется у ...   9.11.2012, 7:55
- - kdu   Из своего опыта. Пришёл к следующей схеме пуска - ...   9.11.2012, 8:29
|- - ViS   Цитата(kdu @ 9.11.2012, 9:29) При закрыты...   9.11.2012, 23:49
|- - HVAC   Цитата(kdu @ 9.11.2012, 9:29) При закрытых ламеля...   10.11.2012, 15:07
|- - ViS   Цитата(HVAC @ 10.11.2012, 16:07) Перепад ...   11.11.2012, 0:31
|- - HVAC   Цитата(ViS @ 11.11.2012, 1:31) Ага..и как...   11.11.2012, 21:09
- - Iroha   Я когда то экспериментировал с заслонкой. Разреже...   9.11.2012, 11:28
- - AAL1982   Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 11:04) Здравств...   9.11.2012, 12:29
|- - kdu   Цитата(AAL1982 @ 9.11.2012, 15:29) Обьясн...   9.11.2012, 13:00
- - Usach   можно ещё глянуть на характеристику вента ( (на пр...   10.11.2012, 4:02
- - jota   Электродвигателю легче стартовать при закрытой зас...   10.11.2012, 11:32
- - ViS   Ага-Ага.. Только я спрашивал как даст это понять Д...   12.11.2012, 3:03
|- - kdu   Цитата(ViS @ 12.11.2012, 6:03) Ага-Ага.. ...   12.11.2012, 6:09
- - Usach   Если подойти по-нормальному к этому вопросу (а не ...   12.11.2012, 5:03
- - HVAC   Честно говоря у меня тоже возникло подозрение про ...   12.11.2012, 8:57
- - Usach   При этом Вы объяснили ЧТО СКАДА делает, но так и о...   12.11.2012, 14:59
- - HVAC   Объясню. Существуют предприятия (на одном из них я...   12.11.2012, 21:52
- - ViS   Ну да, больше 10 лет исключительно "в поле...   13.11.2012, 2:54
|- - HVAC   Цитата(ViS @ 13.11.2012, 3:54) Ну да, б...   13.11.2012, 8:30
- - Usach   Забавный бред с претензиями на откровение.... Дл...   13.11.2012, 3:35
- - HVAC   Бред несете вы. Опровергая полезность СКАДА на объ...   13.11.2012, 8:24
- - Usach   Цитата(HVAC @ 13.11.2012, 11:24) Бред нес...   13.11.2012, 9:19
|- - HVAC   Цитата(Usach @ 13.11.2012, 10:19) На норм...   13.11.2012, 17:34
- - Usach   Цитата(HVAC @ 13.11.2012, 20:34) Например...   13.11.2012, 20:15
|- - HVAC   Цитата(Usach @ 13.11.2012, 21:15) Да уж.....   14.11.2012, 9:02
- - polyakov.mo   Решил тоже пофлудить на тему нужна скада или нет.....   14.11.2012, 13:14
- - HVAC   Да полностью согласен со всем изложенным. Только е...   14.11.2012, 14:42
- - Ludvig   Дык без дисплейчика сейчас ваще щиты - нонсенс. Да...   14.11.2012, 15:56
- - polyakov.mo   Не надо таких Usach-ей 4 штатных единицы + 1 резер...   14.11.2012, 17:03
|- - HVAC   Цитата(polyakov.mo @ 14.11.2012, 18:03) Н...   15.11.2012, 8:36
|- - polyakov.mo   Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 9:36) Вы про ка...   16.11.2012, 10:28
- - Анатолий1   От-жеж! ""Фазаны гришь?" Вопрос...   14.11.2012, 17:07
- - Usach   Если "дядя Вася" подходя к приточной уст...   15.11.2012, 8:55
- - HVAC   В том-то и дело, что кроме обслуживания приточных ...   15.11.2012, 9:09
- - Usach   Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 12:09) В том-то...   15.11.2012, 9:52
- - geMeHTop   У нас в Латвии компьютеры со СКАДА стоят в комнате...   15.11.2012, 10:31
|- - HVAC   Цитата(geMeHTop @ 15.11.2012, 11:31) У на...   15.11.2012, 10:52
|- - geMeHTop   Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 9:52) СКАДы для...   15.11.2012, 10:59
- - HVAC   Ломаются. Не часто, но если у вас их несколько сот...   15.11.2012, 10:45
- - HVAC   Ну если на объекте нет или не предполагается инжен...   15.11.2012, 14:12
|- - geMeHTop   Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 13:12) Ну если ...   15.11.2012, 15:44
- - HVAC   Usach наверное усы на себе рвет) С помощью СКАДА ...   15.11.2012, 17:57
- - Анатолий1   Охранникам тоже будет нужно! А вот для иженера...   15.11.2012, 19:35
- - HVAC   А для такого инженера Usach может предложить тольк...   15.11.2012, 19:41
- - Mrspy   Как тему не создам она всегда в другое русло уходи...   16.11.2012, 12:30
- - polyakov.mo   Много таких тем ушли далеко в дебри. 3 вариант - ...   16.11.2012, 12:55
- - HVAC   Если у вас есть возможность завести эти сигналы на...   16.11.2012, 18:16
- - Mrspy   Лишних - нет. Ситуация такая, что заказчик нанял к...   19.11.2012, 8:23
- - HVAC   Заказчик, проектировщик, генподрядчик - обычная ко...   19.11.2012, 8:47
- - Mrspy   Да там черт ногу сломит. Есть заказчик, есть подря...   19.11.2012, 9:24
- - polyakov.mo   В таких ситуациях уже был, опыт есть. Варианты: 1...   19.11.2012, 9:50
|- - Mrspy   Цитата(polyakov.mo @ 19.11.2012, 10:50) ...   19.11.2012, 11:56
- - HVAC   А я не совсем понимаю зачем Заказчик платит деньги...   19.11.2012, 15:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных