Одновременный пуск приточного вентилятора и заслонки |
|
|
|
|
8.11.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Здравствуйте, уважаемые.
В проекте осуществляется пуск приточного вентилятора без ПЧ, перед ним заслонка. Пускаем вентилятор и открываем заслонку одновременно(сблокировано на пускателе). Как удостовериться, что заслонка открылась? Можно ли поставить какую нибудь доп защиту, например сигнал с концевика открытия итд? Или в этом нет необходимости?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mrspy Одновременный пуск приточного вентилятора и заслонки 8.11.2012, 10:04 Iroha Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 12:04) Здравств... 8.11.2012, 10:17 vadim999 Цитата(Iroha @ 8.11.2012, 11:17) Концевик... 8.11.2012, 11:55 magnat2011 Мы включаем вентилятор - концевиком, тоесть сигнал... 8.11.2012, 11:03 vadim999 Цитата(magnat2011 @ 8.11.2012, 12:03) Мы ... 8.11.2012, 11:53 JJJJ Цитата(magnat2011 @ 8.11.2012, 8:03) Мы в... 8.11.2012, 11:54 Mrspy Схема такая.
Контроллер управляет сразу нескольки... 8.11.2012, 11:45 polyakov.mo А еще концевик заслонки можно включить последовате... 8.11.2012, 11:49 HVAC Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 11:04) Здравств... 8.11.2012, 14:07 HasBolla Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 10:04) Здравств... 8.11.2012, 15:29 vadim999 Цитата(JJJJ @ 8.11.2012, 12:54) Пускать в... 8.11.2012, 16:41 HVAC Цитата(vadim999 @ 8.11.2012, 17:41) Вроде... 8.11.2012, 21:36 Mrspy Для решения поставленной задачи, пока вижу 2 вариа... 8.11.2012, 16:46 vadim999 Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 17:46) У заслон... 8.11.2012, 17:03 LordN Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 20:46) Для реше... 8.11.2012, 17:52 JJJJ Видимо это они(автоматчики) делают потому что у бе... 8.11.2012, 17:16 Iroha На закрытую заслонку начинает свистеть при пуске, ... 8.11.2012, 20:42 Auto Мощность движка:
1Вар: 1...5(цифра 5 уточняется у ... 9.11.2012, 7:55 Auto Мощность движка:
1Вар: 1...5(цифра 5 уточняется у ... 9.11.2012, 7:55 kdu Из своего опыта. Пришёл к следующей схеме пуска - ... 9.11.2012, 8:29 ViS Цитата(kdu @ 9.11.2012, 9:29) При закрыты... 9.11.2012, 23:49  HVAC Цитата(kdu @ 9.11.2012, 9:29)
При закрытых ламеля... 10.11.2012, 15:07   ViS Цитата(HVAC @ 10.11.2012, 16:07) Перепад ... 11.11.2012, 0:31    HVAC Цитата(ViS @ 11.11.2012, 1:31) Ага..и как... 11.11.2012, 21:09 Iroha Я когда то экспериментировал с заслонкой. Разреже... 9.11.2012, 11:28 AAL1982 Цитата(Mrspy @ 8.11.2012, 11:04) Здравств... 9.11.2012, 12:29 kdu Цитата(AAL1982 @ 9.11.2012, 15:29) Обьясн... 9.11.2012, 13:00 Usach можно ещё глянуть на характеристику вента ( (на пр... 10.11.2012, 4:02 jota Электродвигателю легче стартовать при закрытой зас... 10.11.2012, 11:32 ViS Ага-Ага.. Только я спрашивал как даст это понять Д... 12.11.2012, 3:03 kdu Цитата(ViS @ 12.11.2012, 6:03) Ага-Ага.. ... 12.11.2012, 6:09 Usach Если подойти по-нормальному к этому вопросу (а не ... 12.11.2012, 5:03 HVAC Честно говоря у меня тоже возникло подозрение про ... 12.11.2012, 8:57 Usach При этом Вы объяснили ЧТО СКАДА делает, но так и о... 12.11.2012, 14:59 HVAC Объясню. Существуют предприятия (на одном из них я... 12.11.2012, 21:52 ViS Ну да, больше 10 лет исключительно "в поле... 13.11.2012, 2:54 HVAC Цитата(ViS @ 13.11.2012, 3:54)
Ну да, б... 13.11.2012, 8:30 Usach Забавный бред с претензиями на откровение....
Дл... 13.11.2012, 3:35 HVAC Бред несете вы. Опровергая полезность СКАДА на объ... 13.11.2012, 8:24 Usach Цитата(HVAC @ 13.11.2012, 11:24) Бред нес... 13.11.2012, 9:19 HVAC Цитата(Usach @ 13.11.2012, 10:19) На норм... 13.11.2012, 17:34 Usach Цитата(HVAC @ 13.11.2012, 20:34) Например... 13.11.2012, 20:15 HVAC Цитата(Usach @ 13.11.2012, 21:15) Да уж..... 14.11.2012, 9:02 polyakov.mo Решил тоже пофлудить на тему нужна скада или нет..... 14.11.2012, 13:14 HVAC Да полностью согласен со всем изложенным. Только е... 14.11.2012, 14:42 Ludvig Дык без дисплейчика сейчас ваще щиты - нонсенс. Да... 14.11.2012, 15:56 polyakov.mo Не надо таких Usach-ей 4 штатных единицы + 1 резер... 14.11.2012, 17:03 HVAC Цитата(polyakov.mo @ 14.11.2012, 18:03) Н... 15.11.2012, 8:36  polyakov.mo Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 9:36) Вы про ка... 16.11.2012, 10:28 Анатолий1 От-жеж! ""Фазаны гришь?"
Вопрос... 14.11.2012, 17:07 Usach Если "дядя Вася" подходя к приточной уст... 15.11.2012, 8:55 HVAC В том-то и дело, что кроме обслуживания приточных ... 15.11.2012, 9:09 Usach Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 12:09) В том-то... 15.11.2012, 9:52 geMeHTop У нас в Латвии компьютеры со СКАДА стоят в комнате... 15.11.2012, 10:31 HVAC Цитата(geMeHTop @ 15.11.2012, 11:31) У на... 15.11.2012, 10:52  geMeHTop Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 9:52) СКАДы для... 15.11.2012, 10:59 HVAC Ломаются. Не часто, но если у вас их несколько сот... 15.11.2012, 10:45 HVAC Ну если на объекте нет или не предполагается инжен... 15.11.2012, 14:12 geMeHTop Цитата(HVAC @ 15.11.2012, 13:12) Ну если ... 15.11.2012, 15:44 HVAC Usach наверное усы на себе рвет) С помощью СКАДА ... 15.11.2012, 17:57 Анатолий1 Охранникам тоже будет нужно! А вот для иженера... 15.11.2012, 19:35 HVAC А для такого инженера Usach может предложить тольк... 15.11.2012, 19:41 Mrspy Как тему не создам она всегда в другое русло уходи... 16.11.2012, 12:30 polyakov.mo Много таких тем ушли далеко в дебри.
3 вариант - ... 16.11.2012, 12:55 HVAC Если у вас есть возможность завести эти сигналы на... 16.11.2012, 18:16 Mrspy Лишних - нет. Ситуация такая, что заказчик нанял к... 19.11.2012, 8:23 HVAC Заказчик, проектировщик, генподрядчик - обычная ко... 19.11.2012, 8:47 Mrspy Да там черт ногу сломит. Есть заказчик, есть подря... 19.11.2012, 9:24 polyakov.mo В таких ситуациях уже был, опыт есть.
Варианты: 1... 19.11.2012, 9:50 Mrspy Цитата(polyakov.mo @ 19.11.2012, 10:50)
... 19.11.2012, 11:56 HVAC А я не совсем понимаю зачем Заказчик платит деньги... 19.11.2012, 15:09
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)