Andrey_V
сообщение 9.11.2012, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня, коллеги. Сразу оговорюсь, что все уже сделано через одно место и надо работать с чем есть.
Итак, есть бройлерная фабрика. 9 скважин с насосами ЭЦВ 6-80-110. Скважины расположены хаотично по территории предприятия. В итоге, они объедены в сеть, из которой осуществляется подача воды в цеха (там где птицы) и не только.
Проблема в том, что сеть устарела и не хватает воды, подаваемой насосами. Заказчик частично заменяет трубопроводы. И принимает решение установить в теплом помещении емкость на 1000 м3 и подключить к ней консольные насосы, которые восполняли бы потребность при пиковых расходах.
Еще раз повторюсь, что горбушка. По уму то надо из скважин наливать в емкость и потом из нее раздавать в сеть консольниками. Это понятно...
Я делаю автоматизацию данного объекта. И понимаю, что ели это будет работать криво, опять будут искать крайнего. Посему хочется разобраться.
Что делаю:
1. На каждый ЭЦВ устанавливаю ПЧ с датчиком. Т.е. каждый насос на выходе будет поддерживать постоянное давление.
2. Из емкости (1000 м3) устанавливаем станцию из з-х насосов, которая по своим параметрам полностью покрывает потребный расход. Станция также управляется ПЧ по давлению.
3. На входе в емкость устанавливаем клапан с элетроприводом с плавной регулировкой от контроллера.
4. В емкость аналоговый датчик уровня, для визуализации реального уровня и реализации алгоритма работы клапана.

Возникают следующие вопросы:
1. Скважинные насосы одинаковые, но расположены они на разном удалении от емкости (они ее будут наполнять когда надо) и также питают существующую сеть, которая ветвиться между цехами. Т.е. не понятен гидравлический режим работы такой сети и как скважинники будут влиять друг на друга? Мне представляется выставить разное давление у каждого насоса опытным путем.
2.Также не понятно, если не хватает производительности 9 скважин, то будет падать давление в сети и необходимо задействовать станцию повышения, которая питается от емкости. Т.е., опять же как будет себя вести система по гидравлике?
3. Как собственно наполнять емкость. Сначала подумал задействовать регулятор в контроллере и держать постоянный уровень в емкости. Но, что то не нравится... Наверно можно предусмотреть (по технологии) в какие промежутки времени нет большого расхода и в эти промежутки наполнять емкость. Можно и ночью алгоритм наполнения реализовать.

Шкаф управления повысительной станции будет управлять как насосами, так и клапаном. В емкости аналоговый датчик уровня. Все на свободно-программируемом ПЛК. Поэтому можно реализовать любой алгоритм. Вот такой состав системы.
Жду советов специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   Водоснабжение из скважин   9.11.2012, 19:28
- - andrey R   Стандартный подход - график водопотребления, налож...   9.11.2012, 20:01
- - nick2   Цитата(Andrey_V @ 9.11.2012, 22:28) 1. Ск...   10.11.2012, 0:21
- - Andrey_V   Андрей, Вы как опытный проектировщик несомненно пр...   10.11.2012, 16:15
- - Никитос   А почему именно 2 кгс/см2? Почему не 1 кгс/см2? То...   10.11.2012, 17:32
|- - Andrey_V   Цитата(Никитос @ 10.11.2012, 17:32) А поч...   12.11.2012, 9:07
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Andrey_V @ 12.11.2012, 8:07) Почем...   12.11.2012, 10:39
|- - Andrey_V   Цитата(Khomenko_A_S @ 12.11.2012, 11:39) ...   13.11.2012, 10:17
- - and   Скважные насосы. ЧП не нужны, только дискретные да...   13.11.2012, 11:39
|- - Andrey_V   Цитата(and @ 13.11.2012, 12:39) Скважные ...   13.11.2012, 12:38
||- - and   Цитата(Andrey_V @ 13.11.2012, 13:38) Так-...   13.11.2012, 14:42
||- - Andrey_V   Цитата(and @ 13.11.2012, 15:42) 1. В мест...   13.11.2012, 16:41
||- - and   Цитата(Andrey_V @ 13.11.2012, 17:41) Выде...   13.11.2012, 17:12
||- - Khomenko_A_S   Цитата(and @ 13.11.2012, 16:12) На всякий...   13.11.2012, 17:45
||- - Сергей Валерьевич   Цитата(Khomenko_A_S @ 13.11.2012, 18:45) ...   13.11.2012, 19:58
|- - Khomenko_A_S   Цитата(and @ 13.11.2012, 10:39) Скважные ...   13.11.2012, 13:01
- - Khomenko_A_S   Или как другой вариант- одна скважина подключает...   13.11.2012, 13:08
- - Александр Сегодня   Тема как маленький детектив) Так что же решил авто...   4.12.2012, 1:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных