Kost_Alex
сообщение 12.11.2012, 14:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Добрый день.
Специалист по вентиляции прислал мне коммерческое предложение на свое оборудование от фирмы NED вместе с заданием на автоматизацию.
Смотрю и удивляюсь.

Установка: VR 60-30/28.4D
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток: 2,6А (А что так мало?)

А к нему еще впаривают частотник:
FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) (на входе 220В, на выходе 380В дает)
Он не тянет ни по мощности, ни по току.

В другом предложении:
вентилятор VR 80-50/40-4D
Напряжение: 380В.
Мощность: 4,98кВт.
Ток: 8,1А

А к нему еще частотник:
FC-051P4K0 (4 кВт, 9А, 380В)
По току, конечно, частотник проходит, только с чего это такой маленький ток у вентилятора?

Может я чего не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kost_Alex   Оборудование Ned   12.11.2012, 14:13
- - AAL1982   Цитата(Kost_Alex @ 12.11.2012, 15:13) Уст...   12.11.2012, 14:49
- - Ost   Цитата(Kost_Alex @ 12.11.2012, 22:13) Уст...   12.11.2012, 15:09
|- - Rus75   Цитата(Ost @ 12.11.2012, 16:09) Ток двига...   12.11.2012, 17:12
|- - vladun   Цитата(Rus75 @ 12.11.2012, 16:12) Интерес...   12.11.2012, 21:24
- - Kost_Alex   Понятное дело, что считать ток не надо, но значени...   12.11.2012, 17:11
- - Vian   Во первых, рабочий ток двигателя у нас равен: Р(ва...   13.11.2012, 9:33
|- - Ost   Цитата(Vian @ 13.11.2012, 17:33) Во первы...   13.11.2012, 12:10
|- - Rus75   Цитата(Vian @ 13.11.2012, 10:33) Во первы...   14.11.2012, 8:50
- - Vian   Коллега, 230 там будет между фазами. А между каждо...   13.11.2012, 19:28
|- - Ost   Цитата(Vian @ 14.11.2012, 3:28) Коллега, ...   14.11.2012, 12:55
- - cauto   Цитата(Rus75 @ 14.11.2012, 9:50) Со 100% ...   14.11.2012, 16:18
- - Анатолий1   Цитата(cauto @ 14.11.2012, 16:18) Парочку...   14.11.2012, 16:41
- - Kost_Alex   Все-таки не понятно, зачем для трехфазного вентиля...   16.11.2012, 0:16
|- - Vian   Цитата(Kost_Alex @ 16.11.2012, 0:16) Все-...   16.11.2012, 13:34
|- - ViS   Цитата(Vian @ 16.11.2012, 14:34) Как пото...   18.11.2012, 2:59
|- - Vian   Цитата(ViS @ 18.11.2012, 2:59) И откуда в...   18.11.2012, 15:24
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kost_Alex @ 16.11.2012, 1:16) И пе...   16.11.2012, 5:28
- - cauto   Цитата(ViS @ 18.11.2012, 3:59) И откуда в...   18.11.2012, 12:35
- - ViS   Ну я и писал не как про рабочую схему для питания ...   20.11.2012, 22:31
- - cauto   Цитата(ViS @ 20.11.2012, 23:31) но дырку ...   20.11.2012, 22:39
- - ViS   Та так бы ничего.... да телек у окна стоял... а по...   21.11.2012, 23:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных