> замена пропиленгликоля на этиленгликоль
Yaroslav Shcherb...
сообщение 13.11.2012, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168567



Доброго времени суток! Уважаемые коллег! Спешу посоветоваться с Вами!
В новом супермаркете завершается монтаж чиллера. Контур испарителя был рассчитан на воду с параметрами 7/12, контур конденсатора на пропиленгликоль(ХНТ-НВ-40 20% и 80% воды), заказчик упёрся и хочет заменить внутренний контур заменить на 40% этиленгликоль! Возможно это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yaroslav Shcherbakov   замена пропиленгликоля на этиленгликоль   13.11.2012, 14:31
- - daddym   Возможно, только параметры уползут заметно. Процен...   13.11.2012, 15:32
- - lovial   Насосы скорее всего менять придется... И по напору...   13.11.2012, 16:21
- - EJIEHA   Этиленгликоль просто так в канализацию не сольёшь....   13.11.2012, 16:30
- - v-david   Вообще непонятно, что Вы назвали внутренним контур...   13.11.2012, 17:12
- - виктор   ну по поводу 10% скорее всего это вы загнули.по на...   14.11.2012, 8:23
- - Vik   Вроде-бы чиллер получается вода-вода. Антифриз - в...   14.11.2012, 10:02
- - v-david   Похоже у тописпикера интерес пропал.... Цитата(ви...   14.11.2012, 12:13
- - виктор   графики лежат на Чиллерс.ру   14.11.2012, 14:20
- - Yaroslav Shcherbakov   Если быть точным вода в контуре фанкойлов и охлади...   15.11.2012, 12:52
|- - daddym   Цитата(Yaroslav Shcherbakov @ 15.11.2012, 13...   15.11.2012, 13:16
|- - lovial   Цитата(Yaroslav Shcherbakov @ 15.11.2012, 12...   15.11.2012, 13:31
- - Yaroslav Shcherbakov   Всем спасибо за содержательные комментарии!   16.11.2012, 8:36
- - Chupryna   Подскажите, какие нормы скорости течения этиленгли...   30.7.2014, 15:53
|- - donol   Цитата(Chupryna @ 30.7.2014, 15:53) Подск...   30.7.2014, 18:51
- - LordN   у гликоля не только теплоемкость ниже, но и вязкос...   30.7.2014, 19:43
- - Chupryna   Цитата] более правильнее трубы подбирать по удельн...   31.7.2014, 11:04
- - Kagamine Len   Думаю надо подбирать по потерям/затратам в эксплуа...   31.7.2014, 11:14
- - Ernestas   Цитата(виктор @ 14.11.2012, 8:23) ну по п...   31.7.2014, 11:38
- - phisik   Общая картина по замене такова: Этиленгликоль токс...   31.7.2014, 13:08
|- - Ernestas   Цитата(phisik @ 31.7.2014, 13:08) Вязкост...   31.7.2014, 21:23
- - schtorm   А может есть смысл залить ЭКОСОЛ?   31.7.2014, 18:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных