Slava<< ДЫМОУДАЛЕНИЕ СКЛАДА 14.11.2012, 9:21 EJIEHA Посчитала по программе АВОК - получилась похожая ц... 14.11.2012, 12:10 Norb А какая получается температура дымового слоя? Что-... 14.11.2012, 12:48 EJIEHA У автора отменённая методика. Я не стала вникать, ... 14.11.2012, 12:53 Norb То там и получается мало а так я склад считал как-... 14.11.2012, 13:10 Slava<< Я переделал расчет , разделив на 3 зоны дымоудален... 14.11.2012, 13:18 Norb Да методики все те же я ДУ считаю оп ВНИИПО, вот н... 14.11.2012, 13:26 EJIEHA Автор, подгоняете расчёт. ЭтоЦитатаАш =77290*3 / 1... 14.11.2012, 13:26 tanya_1111 Я понимаю, что прошло более полу года, но все же н... 13.8.2013, 11:29 sininson Не правильный подход в корне!
У вас склад высо... 30.9.2013, 11:45