> Привод Vlt2800, подключение по интерфейсу
DVG
сообщение 14.11.2012, 12:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170334



Имеется рабочий привод из серии VLT2800, точная марка VLT2811PT4B20SBSBR1DBF00A00C0.
Задача состоит в следующем: необходимо соединиться с приводом по интерфейсу (по какому именно - пока не ясно) с целью списать на внешний компьютер данные настройки привода и, если понадобится, записать их обратно в привод. Программа MCT10 на компьютере имеется. Сам привод в оборудовании подключен не по сети (как аналоговый привод). На лицевой панели есть клемник с конт. 67-70, а также и 9-пиновый разъем. Инструкция и описание на привод также имеется. Судя этого описания разъем типа "Sub D" и дожен работать как Profibus либо RS-485. В маркировке привода буквы F00 вроде означают, что Profibus не поддерживается(?)
Если кто-то имел опыт работы с такими приводами, подкажите как правильно подсоединиться к компьютеру: нужен адаптер COM(или USB) / RS-485 и какие настройки при этом выбирать в MCT10?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DVG   Привод Vlt2800   14.11.2012, 12:37
- - gansales   Берём переходник USB - RS485 типа ADAM-4561 (или ...   14.11.2012, 14:59
|- - DVG   gansales Т.е. вы подтверждаете, что интерфейс данн...   14.11.2012, 17:02
- - BROMBA   Цитата(DVG @ 14.11.2012, 12:37) Имеется р...   14.11.2012, 17:26
- - bowe   тоже подтвержу, что дешевая китайщина usb-com + 23...   15.11.2012, 12:37
|- - BROMBA   Цитата(bowe @ 15.11.2012, 12:37) тоже под...   16.11.2012, 0:33
|- - wild   Цитата(bowe @ 15.11.2012, 12:37) pl2303 -...   17.11.2012, 0:14
|- - BROMBA   Цитата(wild @ 17.11.2012, 0:14) Упомянуты...   17.11.2012, 11:58
|- - wild   Цитата(BROMBA @ 17.11.2012, 12:58) Отличи...   17.11.2012, 17:38
- - inzhenegr   Есть проблемка с vlt2800. Нужно управлять им по mo...   21.11.2012, 15:56
|- - BROMBA   Цитата(inzhenegr @ 21.11.2012, 16:56) Ест...   22.11.2012, 0:28
- - inzhenegr   BROBMA, огромное спасибо! CW записываю функцие...   22.11.2012, 10:07
- - BROMBA   ЦитатаBROBMA, огромное спасибо! Та нема за шо....   22.11.2012, 19:22
- - inzhenegr   BROMBA, аплодирую стоя! Все заработало, спаси...   23.11.2012, 11:18
- - DVG   Спасибо, всем ответившим! Связь с приводом, сл...   24.11.2012, 18:08
|- - BROMBA   Цитата(DVG @ 24.11.2012, 19:08) Спасибо, ...   24.11.2012, 20:54
- - oennn   2 DVG с проблемой, когда файл в МСТ не открывался ...   25.11.2012, 5:47
|- - BROMBA   Цитата(oennn @ 25.11.2012, 6:47) 2 DVG с ...   25.11.2012, 14:09
|- - DVG   Цитата(oennn @ 25.11.2012, 6:47) 2 DVG с ...   25.11.2012, 23:37
- - gansales   А чтобы быстрее сканировала - в настройках сети за...   26.11.2012, 13:18
- - ridd   Здравствуйте.Скажу сразу что прежде чем спрашивать...   14.6.2014, 16:42
- - BROMBA   1) 6-20 Operation Mode => 3 (Initialize), напр...   24.6.2014, 19:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных