> Наладка водогрейных котлов КВГМ 4-150, Наладка котлов КВГМ 4-150
Гость_kryaf_*
сообщение 16.11.2012, 7:24
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте форумчане!
Предистория: В котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ 4-150 ( 2000 года ввода в эксплуатацию). Номинальная мощность котлов 4 Гкал/час (4,65 МВт). Котлы оборудованы горелками РГМГ-4 номинальной мощностью 5,2 МВт.В 2000 году после проведения монтажа котлов и пуско-наладочных испытаний котлы были выведены на максимальную нагрузку 75% (3 Гка/час). Согласно проекта давление газа в ГРП на водогрейные котлы задано 3000 мм.вод.ст. (0,03 МПа).
Вчера в котельной проводили очередные ( 1 раз в 3 года) режимно-наладочные испытания с наладчиками. Один из вопросов к наладчикам был вывести котлы на 100% нагрузку (4 Гкал/час). Оказалось, что давления газа ( 3000 мм.вод.ст.) на водогрейные котлы не хватает. Согласно инструкции завода-изготовителя макс. давление газа на горелку 0,05 МПа (5000 мм.вод.ст.). Был проведен эксперимент: в ГРП закрыли ПСК, пилотом регулятора установили давление газа на котлы 3300 мм.вод.ст.-итог подняли максимальную мощность котла до примерно 80 % ( точные цифры у наладчиков).
Из всего описанного вывод: чтобы вывести котлы на 100% ( 4 Гкал/час) необходимо увеличивать давление газа в ГРП ( на котлы) до 4000 мм.вод. ст.
Теперь собственно вопрос: как это сделать???
  1. Нужен ли проект на это?
  2. Надо ли связываться с заводом-изготовителем?
Вывести на максиму котлы очень надо, так как при понижении температуры наружнего водуха до минус 7-8 градусов мощности одного котла не хватает, приходится пускать в работу в параллель 2-ой котел. Минус 7-8 град -это работа 2-х котлов в декабре, марте, апреле отопительного сезона-т.е. работа 2-х котлов, 2-х дымососов, 2-х вентиляторов, 2-х насосов и т.д. Вообщем никакой экономии эл. энергии. Эксплуатационщики меня поймут.
Теперь мои опасения- при максимальной нагрузке (75 %) языки пламени факела лижут задний топочный экран . Не пережгу ли я трубы экрана при увеличении нагрузки котла.
Проблемы с задним топочным экраном уже были (постил проблему на этом форуме с фотографиями)- 3 трубы уже вырезал, предположительно причиной являлось уменьшение циркуляции воды через задний топочный экран котла.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных