> Смотровые ямы гаража, маленькие расходы воздуха, чем подавать приток?
zvetlana
сообщение 17.11.2012, 9:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77245



Здравствуйте, господа специалисты.
У меня объект: гараж 18мх18м на 6 машин (газелей), с двумя смотровыми ямами. Делаю общеобменную вентиляцию и шланговый отсос от места ремонтов автомобилей - над ямами.
По нормам:
ВСН 01-89 п.4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы, а также в приямки, соединяющие смотровые канавы, и в тоннели, предусматриваемые для выхода из проездных канав.
Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16°С и не выше +25°С.
Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.


И по СНиП 41-01-2003, п. 7.1.7: "Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категории А или Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом более удельного веса воздуха".
[/i]


Мне нужно сделать приток воздуха в эти ямы. Но ведь получаются маленькие расходы воздуха?! Если яма 1,7 метров высотой, и размером 3мх1м. Получается объём одной ямы 5,1м3, соответственно 51м3/час. Если на две ямы - 100м3/час.
Посоветуйте, что за установку я должна поставить на такие маленькие расходы?! Вентилятор на маленькие расходы в принципе можно поискать... но я не понимаю как и чем я должна прогреть воздух до 16гр.С. Ведь рециркуляцию - в гараже нельзя делать. А подсоединяться к общеобменке проблематично во всех отношениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zvetlana   Смотровые ямы гаража   17.11.2012, 9:45
- - jota   Забор воздуха для ям берите из самого гаража около...   17.11.2012, 11:55
|- - Maestro1   Цитата(jota @ 17.11.2012, 14:55) Забор во...   11.2.2013, 13:48
- - zvetlana   Не совсем пойму как это «около притока», если у ме...   17.11.2012, 13:39
|- - jota   Ну, значит забор для ям выберите в наименее загряз...   17.11.2012, 14:00
- - zvetlana   Спасибо за ответ. Но вопросов не убавилось. Дело ...   17.11.2012, 14:44
- - jota   Как же подадите воздух в яму, если не будете штроб...   17.11.2012, 17:22
- - welkf   Здравствуйте! могли бы вы продемонстрировать н...   3.2.2013, 16:54
- - denisshabanov77   Я к сожалению, не имел возможности заниматься так...   3.2.2013, 17:15
- - denisshabanov77   А в смотровой яме в моем гараже нет, прошлый хозяи...   3.2.2013, 17:32
- - izpodviperdverta   Оживлю тему! ВСН 01-89 п.4.10. В помещениях по...   27.7.2018, 16:46
|- - ИОВ   Цитата(izpodviperdverta @ 27.7.2018, 16:4...   28.7.2018, 22:59
|- - izpodviperdverta   Цитата(ИОВ @ 28.7.2018, 22:59) Вам так ка...   30.7.2018, 17:37
- - elenam   В ВСН написано конкретно: приток в смотровые ямы. ...   6.9.2021, 14:22
- - Skaramush   Попадание в смотровые ямы воздуха из основного пом...   6.9.2021, 14:41
- - elenam   Ок. Не рециркуляция. Но все ж таки не свежий возду...   6.9.2021, 15:00
- - Skaramush   Если подходить буквально и формально, то при верхн...   6.9.2021, 15:05
- - ИОВ   Цитата(elenam @ 6.9.2021, 15:00) Ок. Не р...   7.9.2021, 18:22
- - elenam   ВСН 01-89 уже недействующий Знаю конечно. Но замен...   7.9.2021, 20:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных