Виктор10
сообщение 20.11.2012, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Добрый день всем специалистам.

Помогите разобраться с одной проблемой.

Есть проект шкафа (делал не я). Ввод питания 1 - ~380. Мощность нагрузки по сети 380 (задвижки с трёхфазными приводами) 5,5 кВт. От одной из фаз (фаза А) запитан ИБП 1800 ВА (питание оперативных цепей). Посчитал нагрузку, подключенную к ИБП, ~1.5 кВА. Итого получаем довольно сильный перекос фаз (ток фазы А почти в 2 раза (немного драматизирую) больше тока фаз В и С).

Далее как у Чернышевского: что делать?

Сообщение отредактировал Виктор10 - 20.11.2012, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Борьба с асимметрией фаз   20.11.2012, 12:15
- - and   Зачем делать? Что-нибудь не так работает?   20.11.2012, 13:10
- - Виктор10   Шкаф пока не собран. Доводить до "что-то не т...   20.11.2012, 14:12
- - Auto   Падение напряжения вычисляются по нагрузке и длине...   20.11.2012, 15:20
- - AAL1982   Тем более вы не знаете как будут подключены др. шк...   20.11.2012, 15:26
- - polyakov.mo   1. ИБП брать 380 на входе, 220 на выходе, тока они...   20.11.2012, 15:29
- - Ludvig   Как "девушка из высшего общества". ИБП ...   20.11.2012, 15:32
- - kdu   Ничего страшного у вас не будет. Если хотите что-т...   21.11.2012, 9:28
- - Pzotov   В свое время ставил симметрирующий трансформатор с...   21.11.2012, 10:40
- - Виктор10   Всем спасибо за ответы. Опасения мои из разряда: ...   21.11.2012, 11:56
|- - asm   Цитата(Виктор10 @ 21.11.2012, 12:56) Всем...   1.12.2012, 20:03
- - poludenny   Лучше всего использовать БП с питанием от трех фаз...   1.12.2012, 22:13
- - vladun   мне нравится ваша логика коллега - получше/подорож...   1.12.2012, 23:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных