> Специалисты оцените проект вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха (vav - система)., SYSTEMAIR - TOPVEX
statico
сообщение 21.11.2012, 20:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2012
Из: Москва
Пользователь №: 166439



Всем добрый день!

Специалисты, пожалуйста, оцените проект по вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха.


В связи с ограничением мощностей по электроэнергии в квартире устанавливается
система вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) Systemair.
Когда расход воздуха в каждом помещении определяется потребностью.

Активные воздухораспределители управляют расходом воздуха,
точно поддерживают необходимый, в зависимости от уровня присутствия
людей и температуры в помещении, расход воздуха,
обеспечивая при этом оптимально экономичную работу системы.


Первоначально рассматривался SWEGON, но получилось ну очень дорого.


В гостинной периодически будет 10-12 человек.

Сообщение отредактировал statico - 21.11.2012, 20:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VAC3_1_VENT__2___1___2_.pdf ( 452,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
Прикрепленный файл  VAC3_1_VENT__2___1___2_.pdf ( 452,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- statico   Специалисты оцените проект вентиляции квартиры с переменным расходом воздуха (vav - система).   21.11.2012, 20:25
- - tuguzak   Смотрю движки "ЕС" в AHU поставили - впо...   21.11.2012, 20:59
- - jota   По-моему для квартиры перемудрили. Стоило ли стави...   21.11.2012, 22:17
- - Ilya-ks   Проект выполнен грамотно и энергоэффективно. Единс...   22.11.2012, 9:57
- - Boorik   Проект хорош. Возьму на вооружение некоторые решен...   22.11.2012, 11:43
|- - Vano   Цитата(Boorik @ 22.11.2012, 12:43) Пардон...   22.11.2012, 18:53
- - Alex_   Защита от обмерзания рекуператора предусмотрена?   22.11.2012, 17:39
|- - Skaramush   Цитата(Alex_ @ 22.11.2012, 16:39) Защита ...   22.11.2012, 17:50
- - vsklokoch   Автор обращается к специалистам. Я себя к таковым ...   22.11.2012, 18:17
|- - alem   Цитата(vsklokoch @ 22.11.2012, 19:17) По ...   2.3.2013, 7:36
- - zenat   Цитата(statico @ 21.11.2012, 21:25) Всем ...   27.11.2012, 10:58
- - chook4a1   От себя немножко добавлю, если не против, нескольк...   1.3.2013, 14:28
- - Gruz1709   После того как это будет собрано, но ещё не зашито...   1.3.2013, 15:31
- - kord   Цитата(statico @ 21.11.2012, 21:25) В свя...   3.3.2013, 14:30
|- - Alex_   Цитата(kord @ 3.3.2013, 15:30) высокая ск...   3.3.2013, 18:59
- - kord   Нет, я не забыл. В посте идет речь об энергопотреб...   3.3.2013, 21:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных