> Подбор (расчёт) предохранительного клапана
Igor K
сообщение 4.10.2006, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Ув. господа специалисты, подскажите, пожалуйста, как, исходя из каких критериев, правильно подобрать предохранительный клапан для независимой системы отопления?
Забугорные фирмы для своих изделий указывают максимальную пропускную способность клапана при определённом давлении. По-видимому, это вроде как Kvs.
Отечественный производитель, делая ссылку на ГОСТ 12.2.085 "СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ.", приводит в паспортных данных на клапан площадь сечения проточной части клапана и коэффициент расхода, и предлагает самому расчитать эту самую пропускную способность. Посчитал! А дальше что с этим делать???? К чему привязаться? К расходу или к ёмкости системы? И главное, как? А если это система ГВС, которую нужно предохранить от чрезмерного повышения давления?
Заранее благодарен вем.
Igor_Kozorog@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor K   Подбор (расчёт) предохранительного клапана   4.10.2006, 14:28
- - Дмитрий Селезнев   Предохранительный клапан служит для предотвращения...   4.10.2006, 14:45
- - Дмитрий Селезнев   К примеру http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=...   4.10.2006, 14:49
- - ssn   мне кажется что давление срабатывания это недостат...   5.10.2006, 9:26
- - Nau   Я подбираю так: пропускная способность клапанов до...   5.10.2006, 9:48
- - Гость_ssn   2 Nau напор насосов может разорвать трубопроводы? ...   5.10.2006, 10:54
- - Nau   Имеем начальное давление в системе Pраб. В случае ...   5.10.2006, 11:43
- - Igor K   Все как-бы хорошо (подбор по насосу), но как-то не...   5.10.2006, 12:35
- - zeman   ЦитатаОднако, я был свидетелем того, как неправиль...   5.10.2006, 13:03
- - Дмитрий Селезнев   Судить о том что вина на неправильно подобранном к...   5.10.2006, 14:11
- - OleGun   Для водогрейных котлов не знаю, а вот для паровых ...   5.10.2006, 14:39
- - Иванов Александр Евгеньевич   2 OleGun А если говорить не о котлах, а о системе ...   13.10.2006, 10:28
- - Alex_   Цитата(zeman @ Oct 5 2006, 14:03 )Наверно ест...   13.10.2006, 17:12
- - synthesis   Добрый день.Вопрос в подборе клапана возможно реши...   15.10.2006, 11:33
- - zeman   Цитата(synthesis @ Oct 15 2006, 12:33 )Добрый...   15.10.2006, 15:49
- - Alex_   Предохранительный клапан - обычное пружинное устро...   15.10.2006, 16:03
- - zeman   Цитата(Alex_ @ Oct 15 2006, 17:03 )Впрочем, в...   15.10.2006, 17:09
- - synthesis   Цитата(zeman @ Oct 15 2006, 16:49 )На каком н...   15.10.2006, 20:32
- - andrey_l17   если клапан устанавливается в нижней точке системы...   10.9.2008, 9:14
- - exelero   Я этим пользуюсь!   10.9.2008, 13:41
- - shadow   Народ давайте определимся с рабочим давлением в си...   10.9.2008, 16:25
- - ssn   вот как раз таки превысит или нет оно эти 10 килог...   11.9.2008, 12:44
- - xen-povt   Добрый день. Прочитала все что нашла в интернете, ...   9.1.2009, 18:03
|- - shadow   Цитата(xen-povt @ 9.1.2009, 20:03) 3...   10.1.2009, 0:48
- - xen-povt   Стала разбараться с расчетом по ГОСТу: как определ...   10.1.2009, 12:30
- - Vunder   избыточное за клапаном обычно равно 0 (атмосферном...   10.1.2009, 15:37
|- - Nosorog   Извиняюсь, не совсем понял про давление, которое р...   3.6.2013, 13:21
- - xen-povt   Спасибо. А какая должна быть пропускная спопсобнос...   10.1.2009, 16:47
- - Vunder   расход воды в системе никакого отношения к подбору...   10.1.2009, 18:34
|- - Cassper_NeW   Цитата(Vunder @ 10.1.2009, 18:34) избыточ...   8.2.2010, 10:36
- - shadow   я думаю при выборе клапана на систему отопления не...   10.1.2009, 18:48
|- - Абу   как подобрать предохранителя?   25.10.2015, 15:24
- - jota   Попробуйте: http://www.termen.eu/eng/dobor_zbm.php   10.1.2009, 18:59
|- - shadow   Цитата(jota @ 10.1.2009, 20:59) 336964Поп...   10.1.2009, 22:36
|- - jota   Цитата(shadow @ 10.1.2009, 21:36) 337003К...   10.1.2009, 23:30
||- - shadow   Цитата(jota @ 11.1.2009, 1:30) 337008Как ...   10.1.2009, 23:54
|- - jota   Цитата(shadow @ 10.1.2009, 21:36) 337003К...   14.1.2009, 22:53
- - Vunder   думать и дерзать, конечно. весьма похвально, но пр...   10.1.2009, 19:03
|- - shadow   Цитата(Vunder @ 10.1.2009, 21:03) 336967д...   10.1.2009, 22:24
- - jota   Я её сам только сегодня нашёл... Случайно....   11.1.2009, 0:51
- - Edichka   Цитата(xen-povt @ 9.1.2009, 18:03) 3...   14.1.2009, 18:44
- - Vunder   2Edichka при таком подходе не ясна роль расширител...   15.1.2009, 8:44
- - Угол   Роль расширительного бака давать расширяться. А ро...   15.1.2009, 13:00
- - vadim999   По поводу "открылся и дребезжал". От себ...   15.1.2009, 14:01
- - krvit   Еще один аргумент о необходимости предохранительно...   15.1.2009, 18:13
- - Ernestas   к сожалению, предохранительный клапан не спасает ...   21.1.2009, 10:55
- - krvit   Мой собственный опыт (не далее как 3 недели назад)...   21.1.2009, 18:45
- - Теплый техник   согласно СНиП II-35-76 "котельные установки...   10.2.2010, 15:02
- - Dimix84   Кратко поясню ситуацию. Нам на предприятии необход...   20.5.2011, 10:37
- - Nizabrak   Здравствуйте! В ГОСТ 24570-81 есть такая фраза...   2.11.2011, 15:32
- - jula   Можете долго надо мной смеяться, но...Когда я приш...   1.12.2011, 20:22
|- - krizhevskyval   Цитата(jula @ 1.12.2011, 21:22) Можете до...   3.12.2011, 22:23
- - Oksana7   Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться: есл...   15.12.2011, 11:22
- - dronovigor   Согласно п 8.12. СНиП II-35-76: Трубы от предохран...   20.12.2011, 8:34
- - СТИ NN   Вопросу о сечении отводящего коллектора от ПСК - u...   7.2.2012, 8:16
- - motov   ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паров...   10.2.2012, 21:44
- - neo3703   Всем доброго времени суток! При испытании во...   29.10.2012, 12:04
- - Alex_   Накачайте 2,5 бар.   29.10.2012, 16:12
|- - neo3703   Цитата(Alex_ @ 29.10.2012, 15:12) Накачай...   29.10.2012, 17:11
- - Машинист   Видите ли, если клапан поставить просто так, без о...   3.6.2013, 16:14
- - eagle1111   Цитата(jula @ 1.12.2011, 20:22) Можете до...   8.7.2013, 14:34
- - Ed_Luty   Господа, а подскажите, насколько обоснована и необ...   31.1.2014, 8:01
- - Wiz   Необходимость диктуется СП 41-101-95 п. е), ж). Ра...   31.1.2014, 10:21
- - PurpleMan   Добрый день! Продолжу тему Согласно "Пра...   5.5.2015, 10:16
- - Илья Муромец   В расчетах надо брать площадь сечения в седле. Дру...   10.9.2015, 8:09
- - skype   Помогите как определить давление истечения клапана...   28.10.2015, 12:57
- - Denis_El   Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом, ...   30.8.2016, 20:23
- - ivan-l-ing   п. 5.2.14. Число и размеры предохранительных клапа...   18.1.2018, 12:55
|- - Magsimka   Цитата(ivan-l-ing @ 18.1.2018, 12...   23.4.2019, 15:06
- - ivan-l-ing   Еще есть такой вариант есть РД 51-0220570-2-93 к и...   18.1.2018, 13:43
- - netichka   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше ра...   26.2.2018, 21:12
- - ivan-l-ing   я бы наверное на пар считал   27.2.2018, 13:45
- - Belarus36   Добрый день коллеги! может у кого есть опыт пр...   10.10.2018, 12:48
- - Twonk   Программа подбирает клапан, производит расчет гидр...   10.10.2018, 13:51
- - anton85   Добрый день! Погрязли в расчете предклапана. М...   7.6.2022, 12:33
|- - GreyBrain   Цитата(anton85 @ 7.6.2022, 13:33) Добрый ...   7.6.2022, 13:09
- - anton85   Цитата(GreyBrain @ 7.6.2022, 13:09) Добры...   7.6.2022, 13:46
- - GreyBrain   Цитата(anton85 @ 7.6.2022, 14:46) Не под ...   7.6.2022, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных