> Тиристорное управление нагревом
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.11.2012, 4:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Опишу ситуацию.
Имеется печь с нихромными спиралями, 90квт,380в. Спирали собраны в звезду, общая точка НЕ подключена к нулю или корпусу (возможности подключить нет). Работала раньше от КСП, подключалась к сети пускателем. Заказчик попросил сделать бесконтактную систему управления и держать температуру по ПИД.
Использовал ТРМ10 и БУСТ. тиристора Т123-250(А).
Подключил, настроил ТРМ10 с выходом 0-10в, БУСТ настроил на работу по количеству полупериодов, включаю установку, а тиристора в ступоре.. Решил проверить схему, отбросил ТЭНы, подключил лампу - все работает ок...
Подключил ТЭНы назад и на один выход туже лампу (ориентировочно 100вт, 200 ом), все работает ок, при выходе на температуру 750гр тиристора греются в пределах нормы, температуру держит в норме, счетчик еле двигается на режиме (что особенно радует зака).
Вопрос: что можно поставить вместо лампы? Пробовал вешать транс 220в (200 ом на первичке) на выход тиристора и ноль, резистор - эфект нулевой.. Есть подозрение, что лампы на таком режиме (частое мигание) долго не выдержат.. Да и не очень солидно вешать гирлянду из 3 ламп в шкаф (для надежности системы).
Есть идея поставить на выход кондер, буду в понедельник пробовать.
У кого какие соображения на этот счет?
Да, и еще.. с целью уменьшения нагрева тиристоров во время выхода на режим планирую использовать 2 выход ТРМ10 для подключения имеющегося контактора как байпаса для тиристоров (причем в это время блокировать работу тиристоров на БУСТЕ), используя устройство сравнения по типу логики 1 или 3. Замечено, что при работе в режиме по ПИД закону температура на тиристорах упала с 90 гр до 40гр, так что думаю это вполне реально.

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 24.11.2012, 5:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Валерьевич   Тиристорное управление нагревом   24.11.2012, 4:59
- - agent_serg   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.11.2012, 3...   24.11.2012, 11:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(agent_serg @ 24.11.2012, 12:36) Мн...   24.11.2012, 11:42
|- - agent_serg   Твёрдотелки - это "правильно включенные...   24.11.2012, 11:55
||- - Сергей Валерьевич   Цитата(agent_serg @ 24.11.2012, 12:55) Тв...   24.11.2012, 12:14
|- - Сергей В.   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.11.2012, 10...   24.11.2012, 17:03
- - cauto   Схему подключения выложить можете?   24.11.2012, 11:51
- - agent_serg   Нагреватели вроде как тоже активная нагрузка. Я с...   24.11.2012, 12:26
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(agent_serg @ 24.11.2012, 13:26) На...   24.11.2012, 12:38
- - poludenny   Цитата: "можно ли подключить буст-2 к нагрев...   24.11.2012, 17:00
- - poludenny   Похоже, что БУСТ не поддерживает работу без нейтра...   24.11.2012, 17:11
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 24.11.2012, 18:11) Ну ...   24.11.2012, 17:24
|- - LordN   Цитата(poludenny @ 24.11.2012, 21:11) Пох...   26.11.2012, 16:45
- - GraevSergey   Ток в нейтрали, при симметричной нагрузке равен ...   26.11.2012, 13:55
|- - poludenny   Цитата(GraevSergey @ 26.11.2012, 12:55) ч...   26.11.2012, 14:21
- - HVAC   А вот с этими настойками пробовали играться ? - ...   26.11.2012, 14:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 18:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных