Уважаемые коллеги, добрый день.
Подскажите, как привильно поступить в такой ситуации: есть котельная, на вводе ставим ГРУ снижая давление с 0,19 МПа до 50 кПа. Перед регулятором ставим ПЗК. Далее газ разводится по горелкам котлов (3 шт.). В комплект поставки горелок входит "газовая рампа", включающая в себя:запорное устройство, газовый фильтр, регулятор давления газа, компенсатор (я так думаю - гибкая вставка). Регулятор давления снижает давление газа с 50 кПа до 2,4 кПа. Так вот, нужно ли перед регуляторами давления, входящими в комплект поставки горелок, тоже устанавливать ПЗК?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nasttya   ПЗК возле котла   26.11.2012, 11:34
- - kuvaev   Доброго времени суток! прочитайте пункты 5.9.7...   26.11.2012, 12:02
- - Nasttya   ну это да. только вот в чём вопрос: пзк стоит на в...   26.11.2012, 12:33
- - Valiko   конкретенне тип горелки и рампы. У забугорных - ка...   26.11.2012, 12:41
- - Nasttya   горелка Weishaupt G10/1-D ZMD газовая рампа GRM   26.11.2012, 12:50
|- - tiptop   Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 13:50) горел...   26.11.2012, 21:21
- - Vorbei   Ничего дополнительно ставить не нужно, делайте сог...   26.11.2012, 13:19
- - Valiko   немцы-это немцы. Все есть и ничего лишнего.   26.11.2012, 14:54
- - Nasttya   Ну а как же наши нормы? Как экспертиза на это отре...   26.11.2012, 15:39
- - CS602   Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 12:34) Подск...   27.11.2012, 0:22
- - shadow   Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 13:34) Уважа...   27.11.2012, 6:49
|- - tiptop   Цитата(shadow @ 27.11.2012, 7:49) У буржу...   27.11.2012, 10:00
- - Nasttya   Кстати, немножко не в тему вопрос: а ПЗК установле...   27.11.2012, 9:26
|- - shadow   Цитата(Nasttya @ 27.11.2012, 12:26) Кстат...   27.11.2012, 9:59
- - Nasttya   Вобщем, насколько я понимаю, нужно делать так: пер...   27.11.2012, 11:06
- - Nasttya   ...или применяю газовую рампу другого типа, где в ...   27.11.2012, 11:24
- - Vorbei   Не нужно ставить никакие два ПЗК и тем более ПСК м...   27.11.2012, 12:21
- - positronw   СП 42-101-2003 6.37 Для обеспечения стабильного да...   27.11.2012, 15:43
- - tiptop   Цитата(positronw @ 27.11.2012, 16:43) При...   27.11.2012, 18:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных