> Резервная система пуска двигателя, в обход частотника
power_factor
сообщение 26.11.2012, 19:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Приветствую, уважаемые знатоки!

Вопрос мой относится больше к электрооборудованию, но пишу я его здесь, так как данная ветка более посещаема. Посему прошу уважаемых модераторов его не выпиливать.

Сетевой насос (резервный отбросим) отопления на котельной управляются через ПЧ. Уже усё смонтировано и благополучно, как мне известно, работает. Но Заказчик, в лице умудрённого опытом главного инженера, пожелал иметь резервную, так сказать аварийную, систему запуска данного насоса на случай внезапной кончины частотника (что бы оператор сам мог пустить насос).
Как это можно максимально просто реализовать?
У меня пока две мысли:
1. Прямой пуск на закрытую задвижку (P = 55 кВт, Iн = 93,8, Iпуск ~ 900 А). Автомат на насос стоит 125 А, характеристика "D" - выбивать не должен. Смущает только требование СНиП II-35-76, п. 14.9 "...при этом необходимо выполнять соответствующую блокировку электродвигателей насоса и задвижки." - задвижка естественно ручная, можно ли этот пункт оставить на страх и риск оператора, что бы сам следил за положением данной задвижки при пуске. И ещё интересно в данном варианте какую просадку напряжения может дать такой насос при пуске, не поотключаются ли другие электроприёмники. Или, как говорится, практика покажет? biggrin.gif
2. Пуск "Y/D". Здесь смущает необходимость перекоммутации обмоток двигателя - при аварии оператор не полезет в клеммную коробку двигателя снимать перемычки (двигатель скоммутирован в "D"). Получается, что данная перекоммутация должна так же управляться и блокироваться кнопочками, назначение которых понятно оператору. Назревает нехилое количество контакторов, дополнительных кабелей и прочего, что на мой взгляд не есть хорошо. Или что-то я не так понимаю?

И ещё несколько вопросов в тему:
1. Двигатель у меня 400 В "D"/690 В "Y", обмотки собраны в "D", сеть 220/380. Перечитав кучу материалов из интернетов (в том числе и этот эпичный холивар http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76990), так и не понял: что случится если данный двигун включить по схеме "Y" (ну, понятно - он вскоре прикажет долго жить) и почему? Можно ли в данном случае применять схему пуска "Y"/"D"?
2. Если делать резервную систему пуска, то к насосам надо будет прокладывать кабели от контакторов. Таким образом, при пуске двигателя через аварийную систему, напряжение будет присутствовать и на выходе ПЧ (через параллельное соединение в клеммной коробке двигателя), в то время как сам он (ПЧ) работать не будет. Допустимо ли это или же нужно будет разрывать кабельные линии, идущие от ПЧ, при аварийном пуске (что-то, а именно попа, подсказывает мне, что лучше всё-таки разрывать)?
3. Сейчас насос работает от ПЧ и при работе издаёт звук, похожий на высокий свист. Это нормально?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power_factor   Резервная система пуска двигателя   26.11.2012, 19:24
- - Анатолий1   На такое множество буквов и ответить то нечем...   26.11.2012, 19:49
- - poludenny   Примерно так: 1) Звезду-треугольник городить ...   26.11.2012, 20:43
- - Анатолий1   Цитата(poludenny @ 26.11.2012, 20:43) При...   26.11.2012, 21:45
|- - Михайло   Цитата(Анатолий1 @ 27.11.2012, 0:45) А за...   30.11.2012, 16:01
- - Usach   1. "Сетевой насос (резервный отбросим) отопле...   26.11.2012, 22:27
- - kdu   В Вашем случае насколько я понял на шильдике эл/дв...   27.11.2012, 6:55
- - zadvor   Цитата(power_factor @ 26.11.2012, 20:24) ...   27.11.2012, 9:06
- - power_factor   Да как тут цитаты вставлять, что бы было понятно и...   27.11.2012, 12:19
|- - poludenny   Цитата(power_factor @ 27.11.2012, 11:19) ...   27.11.2012, 17:30
|- - kdu   Цитата(poludenny @ 27.11.2012, 20:30) Пус...   28.11.2012, 6:27
|- - poludenny   Цитата(kdu @ 28.11.2012, 5:27) А если это...   30.11.2012, 20:20
- - power_factor   Цитата(kdu @ 28.11.2012, 7:27) Его можно ...   28.11.2012, 11:31
- - HVAC   И правильно он горит. И правильно там написано по ...   30.11.2012, 15:47
- - Михайло   Цитата(power_factor @ 26.11.2012, 22:24) ...   30.11.2012, 15:56
|- - Михайло   Цитата(Михайло @ 30.11.2012, 18:56) Если ...   30.11.2012, 16:10
- - Ka3ax   скажите другими словами, что скрывается под термин...   23.12.2012, 19:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных