> Давление в гидроаккумуляторе как расчитать?
VasiliAK
сообщение 28.11.2012, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Подскажите пожалуйста какое начальное давление должно быть в гидроаккумуляторе?
Сразу напрашивается ответ посмотри в проекте, но проекта можно сказать нет точнее в нем нет этих данных. В кратце о системе угольная котельная на 800 кВт максимальное давление котла 2 бара. На обратке стоят баки на 1700 литров, стоят аварийные сбросники на 1,8 бар. Данных по давлению в системе нет, сейчас 3,5 на подаче и 1 на обрате. Насосы поставил на подачу чтобы не лопнули котлы, а баки стоят на обрате. Первоначальное давление было 1,5 бар. Баки сейчас соответственно практически полностью пустые.
Сколько нужно закачать или сбросить воздуха? Получается у меня баки начнут заполнятся только при давление 1,6 бар на обрате? И тогда давление первоначальное было правильно выставлено?
И можно ли снизить давление на обрате до 0 или 0,3? перепад ведь тот же останется. Тогда можно будет сделать 2,5 на подаче давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Давление в гидроаккумуляторе как расчитать?   28.11.2012, 15:31
- - tiptop   Цитата(VasiliAK @ 28.11.2012, 16:31) 1 на...   28.11.2012, 17:47
- - l-nikolaev   Кажется мне, что с давлением (статическим) надо пл...   28.11.2012, 18:03
|- - VasiliAK   Цитата(l-nikolaev @ 28.11.2012, 19:0...   28.11.2012, 18:58
- - Urchi_Purchi   никто же вас не просит поднимать рабочее давление ...   29.11.2012, 12:26
|- - VasiliAK   Цитата(Urchi_Purchi @ 29.11.2012, 13:26) ...   29.11.2012, 17:19
- - Urchi_Purchi   хм так-то да, 1700 прилично для мембраны. Тогда во...   29.11.2012, 21:10
- - l-nikolaev   Гидростатическое давление какое? т.е. представте...   29.11.2012, 21:19
|- - VasiliAK   Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2012, 22:1...   30.11.2012, 19:45
- - Urchi_Purchi   типа паклю в руки и вперед на устранение течей?   30.11.2012, 7:11
- - nick2   ставьте давление 40% от давления сбросников.   2.12.2012, 18:05
- - tiptop   Цитата(VasiliAK @ 28.11.2012, 16:31) стоя...   2.12.2012, 18:18
- - Airborne   Vпол = dVc / ((Pa / Pмин) - (Pa / Pмакс) Pмин = Pa...   2.12.2012, 19:05
- - l-nikolaev   а, если врезать баки в подачу (после насосов)? та...   3.12.2012, 9:55
- - nick2   рассчитайте максимально возможное давление в точке...   3.12.2012, 19:04
- - Airborne   Нарисуйте схему и сколько в системе теплоносителя.   4.12.2012, 21:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных