> Tac Xenta, Связь между двумя Xenta 401 и их модулями расширения
geMeHTop
сообщение 30.11.2012, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139



В щите автоматики стоят два Xenta 401 (PLC1_1 и PLC2_1) и по 10 модулей расширения(PLC1_xx и PLC2_xx) к ним ( макс. кол-во на один Xenta 401 - 10 модулей)
. Проблема следующая , каким образом передать управляющие сигналы с одного 401 (на котором алгоритм) , на второй 401 - на модуле расширения которого подключено исполняющие устройства (открытие задвижки , регулирование трёхходовым клапаном , запуск чиллера и т.д. , т.е. как DO, так и AO)?

Вопрос:
Как связать эти DO и AO на разных контроллерах ? Нужна ли мне какая то дополнительная программа (Lonmaker , Xbuilder ) ? Если можно немного поподробнее и более простым языком...
Спасибо


P.S. Например значение температуры или состояние контакта ( AI , DI ) я могу передать через Network Variable , на PLC2_xx ставлю контакт DI (AI) , привязываю его к реальному входу в модуле расширения. Открываю алгоритм управления , ставлю в нем DI(AI) , выбираю parameters-bind-Network variable - выбираю .mta файл в котором был привязан нужный мне DI (AI) , выбираю нужный сигнал.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- geMeHTop   Tac Xenta   30.11.2012, 11:46
- - shylock   Так же, но наоборот: 1. В управляющем 401 Вы имеет...   30.11.2012, 12:21
|- - geMeHTop   Цитата(shylock @ 30.11.2012, 11:21) Так ж...   30.11.2012, 13:38
- - ttt   В программе контроллера, в которой алгоритм, стави...   30.11.2012, 14:38
- - shylock   Цитата1. В управляющем 401 я имею выход с PID =...   1.12.2012, 23:18
- - geMeHTop   сделал блок expression , с условием , что вкл/выкл...   3.12.2012, 14:45
- - shylock   Попробуйте с изменяемым аналоговым значением и нап...   3.12.2012, 14:49
- - geMeHTop   Сделал блок PVR (для задания значения = initial = ...   3.12.2012, 15:17
- - ttt   Я ничего не понял. Выложите БД.   3.12.2012, 16:55
- - geMeHTop   Проблема решилась , В Network variables , там где ...   3.12.2012, 17:03
- - alexgz   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вы из Vis...   11.12.2012, 9:26
- - shylock   Вам нужна Vista и Menta, всё остальное без надобно...   11.12.2012, 15:36
|- - alexgz   Цитата(shylock @ 11.12.2012, 18:36) Вам н...   12.12.2012, 7:12
- - shylock   Vista и LON -- это, скажем так, стандартный способ...   12.12.2012, 12:02
- - alexgz   Цитата(shylock @ 12.12.2012, 15:02) Vista...   12.12.2012, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных