AlexCivilEng
сообщение 3.12.2012, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Уважаемые коллеги прошу помощь в вопросе " расчёт максимального пролёта трубопровода"!
У меня 57 труба водопровода проходит по опорам в изоляции, вот решил посчитать какой будет максимальный пролёт.
расчитывал по

РТМ 38.001-94
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ
И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
там не понятно ,
пролёт выходит очень маленький


Может есть у кого пример расчёта. (понятный)
Был бы очень рад.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexCivilEng   Длина пролёта трубопровода   3.12.2012, 9:25
- - AlexCivilEng   да в РТМ 38.001-94 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОС...   3.12.2012, 9:36
- - AlexCivilEng   RE: Длина пролёта трубопровода   3.12.2012, 10:37
- - Zloy   Принимаю расстояния по техническому катологу произ...   3.12.2012, 10:45
- - Elenk_@   Ду 50 мм Для изолируемого 3 м, для не изолируемого...   3.12.2012, 10:46
- - Dima_UA   СНиП 3.05.01-85 табл.2   3.12.2012, 10:52
- - AlexCivilEng   а вот по ост34-10-723-93 стр.46 для изолированных ...   3.12.2012, 11:10
- - Elenk_@   а зачем вообще такие заморочки   3.12.2012, 11:15
- - AlexCivilEng   Вот например прокладываешь трассу длиной 600 м ес...   3.12.2012, 11:20
|- - Elenk_@   Цитата(AlexCivilEng @ 3.12.2012, 12:20) В...   3.12.2012, 11:35
- - AlexCivilEng   Заказчик практичен попросил расчётом доказать коли...   3.12.2012, 11:59
|- - Young   del   3.12.2012, 12:28
- - AlexCivilEng   Надеюсь тема ещё актуальна, по просьбе коллег прил...   29.7.2013, 11:22
|- - Dmitry_vk   Цитата(AlexCivilEng @ 29.7.2013, 12:22) Н...   29.7.2013, 13:17
- - Dynkan   1.Таблицы расстояний между трубами при прокладке т...   29.7.2013, 12:06
- - Skorpion   Причем здесь внутреннее давление? Мне кажется, что...   29.7.2013, 12:12
|- - Abil   Цитата(Skorpion @ 29.7.2013, 13:12) Приче...   11.9.2013, 15:45
- - Dynkan   Такие вещи должен решать конструктор.   29.7.2013, 14:00
- - v-david   позвоните в Hilti, у них есть приличная программа ...   29.7.2013, 14:19
- - BTS   СНиП 3.05.01-85 п.3.4 табл. 2   29.7.2013, 15:50
- - AlexCivilEng   Dynkan -посмотрел таблицы и возник вопрос в табли...   29.7.2013, 16:07
- - Dynkan   Таблицу друзья из москвы прислали, для нефтеперера...   29.7.2013, 16:33
- - fraer-max   http://www.fotolink.su/v.php?id=19cee13e95...b86f5...   11.9.2013, 15:22
- - 147369   Все ответы здесь СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОС...   18.9.2013, 14:53
- - АРР   Ребята делайте по СНиПу у меня не приняли такой ра...   4.12.2013, 8:00
- - Railnolds   Подскажите как рассчитать нормативную погонную наг...   3.9.2014, 13:27
|- - Водяной   Цитата(Railnolds @ 3.9.2014, 14:27) Подск...   3.9.2014, 13:54
- - Railnolds   Тоесть вес трубы с водой и будет нормативной погон...   3.9.2014, 13:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных