> Не отапливаются радиаторы
Ispytatel
сообщение 3.12.2012, 12:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 7.7.2011
Пользователь №: 114564



В здании уже все смонтировано, трубы залиты бетоном. После первого пуска, на длинном контуре и 1 и 2 этажа (планировка этажей и разводка по ним одинаковые) не грелись последние 10-12 радиаторов. Поставили насосы в 2 раза мощнее по напору (было 6м, поставили на 12). Ситуация улучшилась, но последние 3-4 радиатора все равно не греются. При монтаже магистраль проложили не прямо, а обвели 15 колонн. Понимаю, что проект плохой, но можно ли как-нибудь доработать систему? Монтажники говорят, что можно в конце контура, на обратке за последним радиатором поставить дополнительный насос? Есть ли еще варианты?

Сейчас хотим для начала поставить на радиаторы несколько автоматических воздухоотводчиков на контур. Сантехник говорит что когда котел и насосы выключаются, сильно падает давление в системе.

Котел электрический на 60 кВт, насосы сейчас стоят с напором 12м, теплоноситель - незамерзайка (200 л дистилированной воды и 100 л нез. жидкости Dixis), Давление в системе: 1,5-1,7 Бар.

Диаметры на схемах - диаметры прохода. Трубы металлопластик.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ispytatel   Не отапливаются радиаторы   3.12.2012, 12:48
- - Крестьянин   У незамерзающей жидкости всегда высокая плотность,...   3.12.2012, 13:28
- - Ispytatel   Цитата(Крестьянин @ 3.12.2012, 14:28) У н...   3.12.2012, 13:33
- - Крестьянин   Трубы подобраны не впритык, а никак, установка доп...   3.12.2012, 13:48
- - Ispytatel   Цитата(Крестьянин @ 3.12.2012, 14:48) Тру...   3.12.2012, 13:51
- - Крестьянин   Сайт Грундфос. Есть такая бесплатная программа Win...   3.12.2012, 13:58
- - Ispytatel   Цитата(Крестьянин @ 3.12.2012, 14:58) Сай...   3.12.2012, 14:19
- - Крестьянин   Извините в схему невнимательно посмотрел. Ну вот о...   3.12.2012, 14:40
- - HeatServ   Перецепите эти крайние радиаторы на короткую ветку...   3.12.2012, 14:42
|- - Крестьянин   Цитата(HeatServ @ 3.12.2012, 15:42) Перец...   3.12.2012, 14:50
- - Ispytatel   Цитата(HeatServ @ 3.12.2012, 15:42) Перец...   3.12.2012, 14:58
|- - K_a_t_r_i_n   Цитата(Ispytatel @ 3.12.2012, 15:58) Да э...   3.12.2012, 16:45
- - Norb   А клапаны там у радиаторов какие стоят? Их преднас...   3.12.2012, 15:13
- - Ispytatel   Цитата(Norb @ 3.12.2012, 16:13) А клапаны...   3.12.2012, 15:25
- - Ispytatel   Цитата(K_a_t_r_i_n @ 3.12.2012, 17:45) я ...   3.12.2012, 16:49
- - Ispytatel   Может еще у кого-нибудь есть варианты по спасению ...   3.12.2012, 22:23
- - Крестьянин   Только мощный насос через гидрострелку   4.12.2012, 9:36
- - techgrouppts   Вижу следующие варианты: 1. (Вряд ли) Если есть ар...   4.12.2012, 11:56
- - Ігор   Цитата(Ispytatel @ 3.12.2012, 15:58) так ...   4.12.2012, 12:06
- - Крестьянин   Наушники это круто , но без них в этом здании не ...   4.12.2012, 13:00
- - Ispytatel   Цитата(Ігор @ 4.12.2012, 13:06) а как ре...   4.12.2012, 13:59
- - Ispytatel   Цитата(techgrouppts @ 4.12.2012, 12:56) В...   4.12.2012, 14:10
|- - Anatol   Цитата(Ispytatel @ 4.12.2012, 14:10) Это ...   4.12.2012, 16:15
- - Ispytatel   Еще есть такая идея. У нас сейчас лежит 2 насоса, ...   4.12.2012, 15:40
- - испытатель   В паспорт котла между делом загляните. Там максима...   4.12.2012, 16:13
- - Midial   Цитата(Ispytatel)Сопротивление длинной ветки проек...   4.12.2012, 20:27
- - Ispytatel   Цитата(Midial @ 4.12.2012, 21:27) Да, даю...   13.12.2012, 16:55
- - Midial   В самой по себе обводке колонн криминала нет, если...   13.12.2012, 20:54
- - Ispytatel   Есть идея. На участках 1 и 2 разъединить ветки. На...   16.12.2012, 22:41
- - ТГСВ   Это называется:скупой платит дважды. То есть эконо...   18.12.2012, 20:43
- - vladun   Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу развеять ил...   7.2.2013, 23:41
- - Altelega   Какой пытливый разум, в каком учебнике вычитали? ...   8.2.2013, 5:44
- - vladun   Спасибо за внимание, конечно же, я имел ввиду разр...   9.2.2013, 0:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных