Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Заземление и уравнивание потенциалов для 24vdc
МихалычЪ
сообщение 4.12.2012, 8:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45881



Коллеги, добрый день.
Вопрос по ПУЭ глава 1.7.
У нас оборудование, привода задвижек, питаются по 24VDС (ветка, где это обсуждалось тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...p;#entry831397). Данные задвижки установлены в камере под землёй, где проходят трубы с водой, лестница и прочая арматура (дренажный люк, опоры металлические т.д.).

Согласно п..1.7.73-1.7.75 (меры защиты от прямого и косвенного прикосновения):
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

То есть у нас в камере СНН.
Вопросы:
1) Необходимо ли заземлять в данном случае: трубы, лестницу, люки, то есть открытые проводящие части?
2) Необходима ли система уравнивания потенциалов?
Что думаю я:
1) Поскольку для безопасности мы уже применяем СНН, то заземление не нужно. В противном случае, если будет заземление и на трубу с другого конца попадёт где-нить 220В, то это неблагоприятно скажется на нашем оборудовании 24VDC.
2) Уравнивание потенциалов тоже не нужно, так как у нас напряжение 24В, которое не опасно для человека. В противном случае, если с другого конца трубы, где не выполнено качественное заземление, к нам попадёт 220В и оно может попасть на лестницу, по которой спускаются люди и тогда, если человек схватится за лестницу и встанет на землю босиком, то его "пробьёт".

Также порой на трубу ставят датчик давления с питанием 24В, но при этом никаких дополнительных мер по защитному заземлению не делают.

Поделитесь опытом, возможно, что кто-то сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- МихалычЪ   Заземление и уравнивание потенциалов для 24vdc   4.12.2012, 8:04
- - lifter_1987   какая у вас схема питания остального электрооборуд...   4.12.2012, 20:43
|- - МихалычЪ   Цитата(lifter_1987 @ 4.12.2012, 21:43) ка...   4.12.2012, 22:30
- - lifter_1987   там где у вас берется 380В наверно сделано зазаемл...   5.12.2012, 8:01
|- - МихалычЪ   Цитата(lifter_1987 @ 5.12.2012, 9:01) там...   5.12.2012, 8:45
- - lifter_1987   ответ в ПУЭ: 1.7.82. Основная система уравнивания...   6.12.2012, 8:27
- - Pzotov   Почаще читайте ПУЭ, и любую проблему можно довести...   6.12.2012, 8:45
- - lifter_1987   Цитата(Pzotov @ 6.12.2012, 9:45) Почаще ч...   7.12.2012, 8:12
- - Pzotov   Цитатаа если есть источник питания 380В? после кот...   10.12.2012, 16:09
- - poludenny   3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжени...   10.12.2012, 17:44
- - lifter_1987   Цитата(Pzotov @ 10.12.2012, 17:09) Ну и ч...   10.12.2012, 19:01
- - Pzotov   Цитатасчитаю что присоединение трубопроводов к ГЗШ...   11.12.2012, 12:12
- - lifter_1987   Цитата(Pzotov @ 11.12.2012, 13:12) Соглас...   11.12.2012, 19:04
- - trollercon   Здравствуйте! При обследовании газовой мини-ТЭ...   21.7.2013, 9:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных