потери на клапане, правльный расчет |
|
|
|
|
4.12.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Добрый день. Рзошлись во мнениях с главспецом как считат потери на 3-х ходовом клапане на подмесе. Имеетя 3 разных расхода через патрубки. Допустим 10,6,4 т/ч. Как правильно определить dP по kvs?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
BIONDER потери на клапане 4.12.2012, 10:16 Евгений Буш Я бы так посчитал dP=10*10/Кvs*Кvs 4.12.2012, 10:30 А.В. не совсем понятен вопрос, ну для меня.
Вообще поте... 4.12.2012, 10:49 А.В. У вас на входах 6 и 4 тонны в час, а на выходе 10... 4.12.2012, 11:04 Крестьянин Я считаю так:
Для начала высчитываю напор перед кл... 4.12.2012, 11:13 prant ЦитатаВообще потеря давления на клапане считается:... 4.12.2012, 11:24 BIONDER Цитата(prant @ 4.12.2012, 11:24) -не К vs... 4.12.2012, 11:39 А.В. да я писал формулу из условия пропускной способнос... 4.12.2012, 11:48 BIONDER Цитата(А.В. @ 4.12.2012, 11:48) да я писа... 4.12.2012, 11:58 tiptop Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 11:16) Добрый... 4.12.2012, 12:41 baniffaciy Цитата(А.В. @ 4.12.2012, 13:48) да я писа... 4.12.2012, 13:07 А.В. Цитата(baniffaciy @ 4.12.2012, 14:07) Чит... 4.12.2012, 16:20 baniffaciy Цитата(baniffaciy @ 4.12.2012, 16:07) Чит... 4.12.2012, 13:35 tiptop Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 11:16) Имеетя... 4.12.2012, 17:52 BIONDER Цитата(tiptop @ 4.12.2012, 17:52) Чтобы н... 4.12.2012, 18:32 tiptop Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 19:32) Вопрос... 4.12.2012, 18:41 Usach Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 14:16) Добрый... 4.12.2012, 18:46 Егор Цитата(Usach @ 4.12.2012, 19:46) В практи... 5.12.2012, 15:40 tiptop to BIONDER
А может быть, вы с "главспецом... 4.12.2012, 18:47 BIONDER Видимо я неправиьно вопрос сформулировал, что меня... 4.12.2012, 19:14 Крестьянин Расход подставляется тот, который должен быть в са... 4.12.2012, 20:08 А.В. Цитата(Крестьянин @ 4.12.2012, 21:08) Рас... 5.12.2012, 7:44 Usach Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 23:14) Видимо... 4.12.2012, 20:20 Usach Цитата(prant @ 4.12.2012, 15:24) -не К vs... 4.12.2012, 20:44 prant ЦитатаВы вообще - методикой владеете?- да нет кэп,... 4.12.2012, 21:56 tiptop Цитата(prant @ 4.12.2012, 22:56) не надо ... 5.12.2012, 5:54 v-david Цитата(BIONDER @ 4.12.2012, 19:14) Видимо... 5.12.2012, 8:09 BIONDER Цитата(v-david @ 5.12.2012, 8:09) Кл... 5.12.2012, 9:22 v-david Именно поэтому и рекомендуется задавая вопрос прик... 5.12.2012, 11:37 BIONDER Цитата(v-david @ 5.12.2012, 11:37) И... 5.12.2012, 19:29 tiptop Цитата(v-david @ 5.12.2012, 12:37) п... 6.12.2012, 5:43 v-david вообще-то тописпикеру не "гасить" надо ... 5.12.2012, 17:21 Егор так это только к 3-х ходовым относится? 5.12.2012, 17:56 Usach да нет - мыслите-то Вы верно...Просто 7 метров это... 5.12.2012, 18:45 v-david Вот именно из-за этого я и не люблю смесительные у... 6.12.2012, 1:05 v-david нет, логическое. Ну грубо: когда в одну дырку слив... 6.12.2012, 11:07 tiptop Мне давно было интересно, как изменяется расход во... 6.12.2012, 12:26 tiptop Вчера наконец-то посчитал.
Взял одинаковые Kvs кл... 6.12.2012, 12:37 ssn дак а что в этом удивительного? если все производи... 6.12.2012, 12:54 v-david 2 tiptop. Я не могу прокомментировать результат Ва... 6.12.2012, 19:16 tiptop Цитата(v-david @ 6.12.2012, 20:16) 2... 6.12.2012, 21:02 tiptop Повторюсь, Kvs клапана 3-ходового и Kv водоподогр... 7.12.2012, 5:36 tiptop К сожалению, не знаю точно, как выглядит график Kv... 7.12.2012, 18:59 Usach Цитата(tiptop @ 6.12.2012, 16:26) Мне дав... 7.12.2012, 19:28 varlemond Может кто-нибудь подсказать допустимые потери давл... 8.12.2014, 12:19 Лыткин Цитата(varlemond @ 8.12.2014, 12:19) Може... 9.12.2014, 8:37 varlemond Ну, при условии, что в Ду80 и скорость допустимая,... 10.12.2014, 16:08 teploingener79 подскажите пожалуйста какой расход нефти пропустит... 12.10.2016, 12:24