> как контролировать сплит инвертеры ?
ЮрийБ
сообщение 4.12.2012, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Здравствуйте
Как включать /выключать, используя контакт(ы) реле, резервные Fujitsu сплиты в серверном помещении ?
Контроль температуры думаю сделать независимым - на "смарт реле" - и "врезаться" в цепи датчиков кoмнатной температуры.

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 4.12.2012, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЮрийБ   как контролировать сплит инвертеры ?   4.12.2012, 20:48
- - Сергей А. Ефремов   Такой вопрос лучше задать на форуме АЯК, получите ...   5.12.2012, 10:59
- - ЮрийБ   Ротацию двух Fujitsu, внутренние блоки ASYG12LU.   5.12.2012, 19:47
- - ЮрийБ   "Так - никто не делает ? "   6.12.2012, 19:29
- - RusBuka   Инверторы в серверную? Вы шутите? пы.сы. велосип...   6.12.2012, 20:04
- - Сергей А. Ефремов   УРК-2Т   6.12.2012, 21:50
- - ЮрийБ   Почему инверторы не ставят в серверных ? Еще пробл...   7.12.2012, 22:42
- - ЮрийБ   Нашел, понял: Operation range cooling - 10 C + 43 ...   7.12.2012, 23:48
- - Сергей А. Ефремов   Инвертора тоже ставят, не обязательно в сервер, но...   8.12.2012, 0:32
- - Barbus   Объяснил бы кто-нибудь, какой вообще смысл организ...   8.12.2012, 13:50
- - Сергей А. Ефремов   +1 ну в общем то все так и делают   8.12.2012, 14:03
- - ЮрийБ   В результате поисков в интернете понял одно: тольк...   8.12.2012, 20:50
- - Сергей А. Ефремов   Инвертора не ставят потому что частотный преобразо...   8.12.2012, 21:05
- - ViS   И какая связь ПЧ с его помехами и серверной, если ...   8.12.2012, 22:11
- - RusBuka   Господа что вы курите??? Зимний комплект на инверт...   9.12.2012, 0:12
|- - ViS   Цитата(RusBuka @ 9.12.2012, 1:12) Господа...   9.12.2012, 2:16
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ViS @ 8.12.2012, 23:11) И какая св...   9.12.2012, 0:25
- - Сергей А. Ефремов   Лично я имел ввиду, что у МЕ регулятор конденсации...   9.12.2012, 7:59
- - Сергей А. Ефремов   В чем прикол, может знает кто? МЕ инвертер пишут ч...   11.12.2012, 8:03
- - ЮрийБ   Наверно, дело в конденсаторе. Он большой - хорошо ...   13.12.2012, 20:34
- - Сергей А. Ефремов   Верняк. Хотя брошюрку еще раз почитал, там и про...   14.12.2012, 9:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных