> Заниженные температуры подачи и обратки, срабатывает защита на обратке
koja
сообщение 5.12.2012, 13:27
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Ситуация следующая.
Приточная установка с водяным теплообменником с обвязкой с 3-х ходовым клапаном(седельным). Параметры теплоносителя 60-40 С. Температура наружняя 0...-1. Температура притока в воздуховоде установлена +22 C. Смотрим показания термометров: на входе в калорифер T1=35 C, на выходе Т2=20 С. Срабатывает защита от замерзания по обратному теплоносителю, уставка +30 С. Как поднять для рабочего режима температуру обратки, чтоб не срабатывала защита по обратке. Понижать температуру защиты по обратке - не предлагать.
Возможности следующие:
1. Увеличить количество воздуха на 15-20 %;
2. Понизить скорость насоса.
Либо что-то другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- koja   Заниженные температуры подачи и обратки   5.12.2012, 13:27
- - Iroha   Прикрыть картонкой часть калорифера, картонку пото...   5.12.2012, 13:41
|- - polyakov.mo   Цитата(Iroha @ 5.12.2012, 14:41) Прикрыть...   5.12.2012, 13:44
- - polyakov.mo   Сначала проверить расчет тепломеханики, померить в...   5.12.2012, 13:42
- - Lex   у Вас на ходе +35°С, на выходе хотите получить +30...   5.12.2012, 13:42
- - jota   Цитата(koja @ 5.12.2012, 12:27) Возможнос...   5.12.2012, 14:30
- - koja   А если поиграться с узлом регулирования и автомати...   6.12.2012, 2:51
- - Usach   Цитата(koja @ 5.12.2012, 17:27) Ситуация ...   6.12.2012, 7:08
- - Auto   А разве ТП сказал, что клапан открыт на 100% ? 1. ...   6.12.2012, 8:03
- - ViS   Цитата(koja @ 5.12.2012, 14:27) ... на вы...   7.12.2012, 17:42
- - koja   Воздух +22 C   7.12.2012, 23:34
- - v-david   Цитата(Usach @ 6.12.2012, 7:08) Вы находи...   7.12.2012, 23:48
- - koja   После долгих совещаний думаем понизить уставку защ...   18.12.2012, 12:55
|- - Iroha   Цитата(koja @ 18.12.2012, 14:55) После до...   18.12.2012, 16:49
|- - koja   Цитата(Iroha @ 18.12.2012, 16:49) Из за э...   18.12.2012, 20:43
|- - Iroha   Цитата+7 С - обратка и не замерзнет переразмеренн...   18.12.2012, 21:16
- - Ludvig   Замерзнет в любом случае, как уставку не двигай.))...   18.12.2012, 13:50
- - Iroha   Цитатая бы кстати не сказал , что он сильно перера...   18.12.2012, 22:26
|- - koja   Цитата(Iroha @ 18.12.2012, 22:26) Неправи...   18.12.2012, 23:23
|- - Iroha   Цитата(koja @ 19.12.2012, 1:23) Больше че...   18.12.2012, 23:37
- - Inco   Цитата(koja @ 5.12.2012, 17:27) Либо что-...   21.12.2012, 11:32
|- - Iroha   Цитата(Inco @ 21.12.2012, 13:32) Можно, е...   22.12.2012, 9:00
- - Inco   Цитата(Iroha @ 22.12.2012, 13:00) Обратка...   24.12.2012, 7:34
|- - Iroha   Цитата(Inco @ 24.12.2012, 9:34) За счёт ч...   24.12.2012, 13:47
- - HVAC   Вы сделаете воздух на входе в калорифер еще теплее...   24.12.2012, 9:13
- - Inco   Клапан срабатывает по разнице значений задания и т...   24.12.2012, 9:52
- - Inco   Цитата(Iroha @ 24.12.2012, 16:47) если те...   25.12.2012, 11:34
- - Iroha   Я имел ввиду нагрев обратки от воздуха.   25.12.2012, 11:44
- - Inco   А зачем тогда вообще водяной калорифер? Я тут п...   25.12.2012, 11:59
- - aaa   20 градусов защита по обратке при работающей прито...   25.12.2012, 12:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274