> Датчики избыточного давления, Погрешность измерения
J. Antonio
сообщение 5.12.2012, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Поставили на одном объекте датчики избыточного давления Danfoss MBS 1750 с демпфером и минимальным выпускаемым диапазоном измерения 0...60 бар. В месте установки избыточное давление 4.5...6.5 бар. Основная допускаемая привидённая погрешность измерения у датчиков составляет 0.5...1.0%. В ЦСМ-е мужик утверждает что на 6 барах будет огромная погрешность измерения. Мы считаем что 0.5...1.0% это на весь диапазон измерения погрешность, независимо от величины давления. Где правда?