Добрый день!
Интересует такой вопрос: есть вентиляционная система, настроенная на определенную рабочую точку (частотник и дросселя). Сейчас предстоит реконсрукция (изменеие типа решеток) и как результат смещение этой рабоччей точки(РТ).
Кто нибудь знает методику для того, что бы можно было предсказать результаты от нововведений в виде значений расхода и давления?
Через пересчет давления всей сети не очень хочется, так как это время. И еще в добавок то, что вентилятра характеристика есть, а вот остальных секций нет (калорифер, охладитель, фильры). Поэтому и не смогу найти РТ.
п.с.: с намеками на обращение за услугой к профессионалам можно не писать. Это форум.
Не знаете - не пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ampcreator   Прогнозирование расхода вентиляционной системы   5.12.2012, 16:44
- - alexius_sev   берите проект, корректируйте его по факту монтажа,...   5.12.2012, 16:56
- - ampcreator   Вы, видимо, меня не поняли. Давайте отойдем от кон...   5.12.2012, 23:05
- - Skaramush   Вопрос не ясен. Что значит "Удалось уменьшить...   5.12.2012, 23:20
- - ampcreator   По порядку: 1) Есть приточная система с недостатко...   6.12.2012, 10:50
- - Vik   Вряд ли что-то получиться рассчитать (спрогнозиров...   6.12.2012, 11:01
- - Московко Ю.Г.   Нанести на хар-ку вентилятора старую сеть (давлени...   6.12.2012, 11:46
- - Geeft   Московко Ю.Г., совершенно согласен. ampcreator, во...   6.12.2012, 12:00
- - ampcreator   Цитата(Vik @ 6.12.2012, 11:01) Вряд ли чт...   6.12.2012, 12:07
|- - Vik   Цитата(ampcreator @ 6.12.2012, 12:07) Как...   6.12.2012, 12:43
|- - Vik   Цитата(ampcreator @ 6.12.2012, 12:07) Как...   6.12.2012, 17:34
- - Московко Ю.Г.   Процедуре этой минимум 100 лет и она описана много...   6.12.2012, 12:35
- - alexius_sev   .... Блин не туда написал   6.12.2012, 12:50
- - ArFey   Цитата(Geeft @ 6.12.2012, 12:00) Московко...   6.12.2012, 12:53
- - Skaramush   Аркадий, посмотрите личное сообщение. Это не архив...   6.12.2012, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных