Andreiz
сообщение 6.12.2012, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Здравствуйте, решил создать отдельную тему, долго вынашиваю идею изменения теплотехнической части и вот настало время определится.
Имеется Котельная с двумя сетевыми насосами ЦНСГ 60-66 22 кВт двигателями (расход 60м3/ч напор 66м) при работе двух насосов перепад давления на насосах 25 метров. Сразу понятно что работают они с правой части характеристики. На выходе с котельной по расчётам тепловго баланса (нет прибора учёта) расход в Систему Отопления 140 м3/ч и перепад между подачей и обраткой 7м.

Вопрос как сэкономить на 44 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andreiz   Схема сетевых насосов на котельной   6.12.2012, 12:55
- - alexius_sev   ЧАСТОТНИК   6.12.2012, 12:57
- - Andreiz   Вот примерная наглядная схема существующая Давлени...   6.12.2012, 13:25
- - Andreiz   Сначала думаю поставить второй насос на выходе с к...   6.12.2012, 13:34
- - Andreiz   Есть ещё вариант, отказатся сразу от двух насосв Ц...   6.12.2012, 13:54
- - Галиев   Может, котлы много режут? У меня виловский 30-ти к...   6.12.2012, 14:14
- - Andreiz   режет вся котельная много, трубопроводы по котельн...   6.12.2012, 14:49
- - Andreiz   Ну вот ((( никаких пожеланий   7.12.2012, 17:44
- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 6.12.2012, 15:49) Kvs 10...   7.12.2012, 17:58
- - Andreiz   Хорошо, правда я с этим понятием недавно познакоми...   7.12.2012, 19:19
- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 7.12.2012, 20:19) А что ...   7.12.2012, 20:33
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 7.12.2012, 21:33) Наверно...   7.12.2012, 21:43
- - испытатель   Что-то я пропустил в последнее время. С каких это ...   7.12.2012, 21:01
- - Andreiz   Меня тоже всегда удивляло почему через стрелку кон...   7.12.2012, 21:37
- - tiptop   Цитата(испытатель @ 7.12.2012, 22:01) Что...   7.12.2012, 22:23
- - Andreiz   Я тоже думал так сделать только немножко нарсиовал...   8.12.2012, 9:18
|- - tiptop   Для наглядности приведу здесь схему, на которую сс...   8.12.2012, 12:07
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 13:07) Может б...   8.12.2012, 12:33
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 13:33) Скажит...   8.12.2012, 13:08
- - Andreiz   tiptop, Вашу схему я представил бы так вот, перенё...   8.12.2012, 12:50
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 13:50) tiptop...   9.12.2012, 0:18
- - Andreiz   да 3мВт, 2.58 Гкал. Говорю много потому как как фо...   8.12.2012, 13:18
- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 18.9.2010, 16:18) котель...   8.12.2012, 18:37
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 19:37) Andreiz...   8.12.2012, 20:47
- - К.Д.   Таки у нас реализована 30 МВт котельная с короткоз...   8.12.2012, 18:52
|- - Andreiz   Цитата(К.Д. @ 8.12.2012, 19:52) При расхо...   8.12.2012, 21:06
- - Ludvig   К сожалению tiptop сильно воду мутит. Может его сх...   8.12.2012, 19:54
|- - Andreiz   Цитата(Ludvig @ 8.12.2012, 20:54) К сожал...   8.12.2012, 21:00
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 8.12.2012, 10:07) ... но ...   8.12.2012, 21:37
- - Andreiz   можно расписать и в температурах, на котле будет д...   8.12.2012, 21:44
- - испытатель   В школе для наглядности примера произведенной рабо...   8.12.2012, 21:59
- - Andreiz   странные рассуждения без конструктива, и конкретны...   8.12.2012, 22:16
- - К.Д.   Цитата(Ludvig @ 8.12.2012, 21:54) К сожал...   8.12.2012, 22:35
|- - Andreiz   Цитата(К.Д. @ 8.12.2012, 23:35) P.S. Чуть...   8.12.2012, 23:19
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 9.12.2012, 0:19) возможн...   8.12.2012, 23:50
- - Andreiz   Что такое ДПЗ? И если клапан на каждый котёл стоит...   8.12.2012, 22:42
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 23:42) Что та...   8.12.2012, 22:56
- - Andreiz   http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st...   9.12.2012, 0:25
|- - tiptop   До свидания! Цитата(Andreiz @ 9.12.2012,...   9.12.2012, 1:35
- - Andreiz   Да тоже вариант, температура играет роль, причём з...   9.12.2012, 0:34
- - Andreiz   Почему я завёл эту тему, у меня такие мысли что ес...   9.12.2012, 10:48
- - Andreiz   изначально я хотел его,, у четырёхполюсного 1450 в...   9.12.2012, 10:54
- - Andreiz   затихла тема   13.12.2012, 12:17
- - Andreiz   Ура свершилось, поставили наконец насос Грундфос, ...   6.4.2013, 21:39
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Andreiz @ 6.4.2013, 23:39) Ура све...   7.4.2013, 5:42
- - Andreiz   Ну я несколько лет уговаривал шефа попробовать, сч...   7.4.2013, 10:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных