Lexman
сообщение 9.12.2012, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Други. Сейчас прикидываю схему котельной в районе 20МВт, и в процессе бурных обсуждений с заказчиком и привлекаемыми лицами, сошлись на схеме с гидроразделителем.
При расчёте, даже если отойти от классических методик с 3Ду и скоростями потоков в сторону уменшьшения габаритов, железяка (гидроразделитель, в смысле) получается "всего лишь" Ду920 и 2,4м высотой (если считать по методике, то ещё больше, но я решил пожертвовать функцией грязевика).
Вопрос один - кто-нибудь делал что-то подобное? И каковы результаты на практике?
Почитал баталии по поводу подмеса холодной воды и прочего - теперь беспокоюсь, видимо сегдня, если будет время, сяду и сам прикину мат. модель гидроразделителя smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lexman   Гидроразделитель в системах большой мощности   9.12.2012, 10:55
- - V752   Те же проблемы. Пока смотрю в сторону гидрострелок...   9.12.2012, 15:35
|- - Lexman   Цитата(V752 @ 9.12.2012, 15:35) Те же про...   10.12.2012, 23:50
- - LordN   самое простое, что самособой напрашивается, при ог...   9.12.2012, 18:13
- - Хоттабыч   Тип-Топа на Вас нет Имхо параллельно-ить нуно.   11.12.2012, 4:44
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 11.12.2012, 5:44) Тип-Т...   11.12.2012, 5:45
- - Alex_   ИМХО, многомегаваттные котельные вообще надо проек...   11.12.2012, 11:58
- - Ludvig   Делайте разделитель, делайте. Мало потом не покаже...   11.12.2012, 12:29
- - V752   2 Lexman Мне повышение котловой температуры ради у...   11.12.2012, 23:23
- - Lexman   Меня ничто не смущает, даже сарказм tiptop-a Разу...   12.12.2012, 0:19
- - Lexman   Кстати, если вдруг кому-то ещё интересно, то прики...   12.12.2012, 1:39
- - К.Д.   2 Ludvig А откуда такое неверие? Мы тут инженеры,...   12.12.2012, 4:49
|- - Lexman   Цитата(К.Д. @ 12.12.2012, 4:49) Многомега...   12.12.2012, 9:51
- - Ludvig   1 К.Д. Вы неполенитесь, выложите ТС с разделителем...   12.12.2012, 11:15
- - V752   2 Ludvig Стрелку тоже можно вогнать в нужный режим...   12.12.2012, 13:12
|- - Ludvig   Цитата(V752 @ 12.12.2012, 13:12) 2 Ludvig...   12.12.2012, 15:06
- - К.Д.   Вообще-то пропускает. Если вы мне объясните как ко...   12.12.2012, 15:58
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 12.12.2012, 14:58) Схему из...   12.12.2012, 17:28
- - Ludvig   Обречь операторов манипулировать насосами К3-К4? П...   12.12.2012, 16:37
- - Крестьянин   100% Присоединяюсь.   12.12.2012, 19:13
- - К.Д.   2 Ludvig Вообще-то насосы К3 трогать в здравом ум...   12.12.2012, 19:33
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 12.12.2012, 18:33) 2 jota А...   12.12.2012, 20:49
- - Ludvig   Возможно в ГР есть рациональное зерно. Рассуждаем ...   12.12.2012, 19:57
- - К.Д.   Ну так мы спорим чтобы люди делали выводы и сами р...   12.12.2012, 22:24
- - lentyai   слушайте, я насколько помню гидрострелку ставят ко...   12.12.2012, 22:42
- - Andreiz   Интересная тема, как раз перекликается с моими зад...   12.12.2012, 23:33
|- - jota   Цитата(Andreiz @ 12.12.2012, 22:33) Стран...   13.12.2012, 0:55
- - Ludvig   Кажется начинаю понимать смысл ГР. Только рассмотр...   13.12.2012, 8:31
|- - jota   Цитата(Ludvig @ 13.12.2012, 7:31) Только ...   13.12.2012, 10:27
- - Andreiz   jota http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8.....   13.12.2012, 9:50
- - Ludvig   Дебри? Это пример неработоспособности ГР при резко...   13.12.2012, 11:33
|- - jota   Цитата(Ludvig @ 13.12.2012, 10:33) Лечитс...   13.12.2012, 12:19
|- - Andreiz   Цитата(jota @ 13.12.2012, 13:19) ГР не за...   13.12.2012, 12:32
|- - jota   Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 11:32) а поч...   13.12.2012, 12:38
|- - Andreiz   Цитата(jota @ 13.12.2012, 13:38) Заплюйте...   13.12.2012, 12:43
|- - jota   Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 11:43) Так е...   13.12.2012, 12:47
- - Andreiz   Я чтото непонимаю? причём тут гидравлический разде...   13.12.2012, 12:02
- - Andreiz   В этой теме файлы что то не прикрепляются http://f...   13.12.2012, 13:10
|- - jota   Цитата(Andreiz @ 13.12.2012, 12:10) В это...   14.12.2012, 10:35
- - Lexman   Короче, как смотрю я, ГР - это холивар, по-любому ...   13.12.2012, 21:56
|- - Ludvig   Цитата(Lexman @ 13.12.2012, 21:56) Короче...   14.12.2012, 8:47
|- - Lexman   Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 8:47) ТМ я не...   14.12.2012, 17:09
- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 8.12.2012, 21:47) Нагруз...   13.12.2012, 22:15
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 13.12.2012, 23:15) Вот ра...   14.12.2012, 21:57
|- - Lexman   Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 21:57) Жалко...   15.12.2012, 0:12
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 14.12.2012, 22:57) если ...   15.12.2012, 12:11
- - К.Д.   Один вопрос - скорость звука в воде 1500 м/с. Даже...   14.12.2012, 9:46
- - Ludvig   jota ЦитатаCхема без насосов на каждый котёл - бес...   14.12.2012, 11:53
|- - jota   Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 10:53) jota ...   14.12.2012, 18:16
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 12:53) Смысл ...   14.12.2012, 19:28
- - К.Д.   Цитата(Lexman @ 14.12.2012, 20:09) К.Д. В...   14.12.2012, 17:30
- - Ludvig   Lexman ЦитатаПример расчёта в студию. Например, к ...   14.12.2012, 20:30
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 21:30) большо...   14.12.2012, 20:57
- - Ludvig   А чего про него говорить? Ну опрокидывание. А про ...   14.12.2012, 21:26
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 22:26) А чего...   15.12.2012, 17:58
- - Andreiz   Вот что думаю   14.12.2012, 21:43
- - Andreiz   Чем дальше в лес тем больше дров. Уже сам не знаю...   15.12.2012, 12:02
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:02) есть ...   15.12.2012, 12:20
- - Andreiz   Да это я понимаю, что КПД на номинальных оборотах ...   15.12.2012, 12:37
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:37) Да эт...   15.12.2012, 12:44
- - Andreiz   Понятно, впринципе получается, что трёхходовой дол...   15.12.2012, 12:57
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:57) Получ...   15.12.2012, 13:17
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 13:57) получ...   15.12.2012, 15:46
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 15.12.2012, 13:20) Если н...   15.12.2012, 14:32
- - Andreiz   Я сейчас уже делаю табличку ексель с расчётом всех...   15.12.2012, 15:13
- - Andreiz   Вот табличка Ексель, температура обратки взята за ...   15.12.2012, 15:51
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 16:51) Вот т...   15.12.2012, 16:26
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 15.12.2012, 17:26) А кака...   15.12.2012, 16:56
- - Andreiz   Впринципе если трёхходовихпередвинуть вправо на ко...   15.12.2012, 18:00
|- - tiptop   Цитата(Andreiz @ 15.12.2012, 19:00) тольк...   16.12.2012, 1:16
|- - Andreiz   Цитата(tiptop @ 16.12.2012, 2:16) В принц...   16.12.2012, 9:41
- - Хоттабыч   Так у трех(двух)ходовых на контуре нагрузки и на к...   17.12.2012, 3:53
- - Andreiz   Хотабыч, я как раз то не пойму что происходит при ...   17.12.2012, 10:27
- - Andreiz   Хотабыч, вот интересная схема что то вроде на кажд...   17.12.2012, 10:33
|- - jota   Цитата(Andreiz @ 17.12.2012, 9:33) вот ин...   17.12.2012, 19:26
|- - Andreiz   Цитата(jota @ 17.12.2012, 20:26) Это коль...   17.12.2012, 20:09
- - Хоттабыч   Помнится, лет пять назад я по этой схеме (или по а...   17.12.2012, 18:57
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 17.12.2012, 19:57) Как ...   17.12.2012, 19:08
- - Хоттабыч   Гидрострелка потому и гидрострелка - потому что в ...   17.12.2012, 20:29
- - Andreiz   Гидрострелка, создаёт гидравлически независимые ко...   17.12.2012, 21:30
- - Хоттабыч   Давайте с понятиями определимся термо-гидро распр...   17.12.2012, 22:52
- - Andreiz   Ничего не понял))))))))))) но соглашусь   18.12.2012, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных