Здравствуйте. СП8 п.4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории по- селений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хо- зяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Прим е ч ания: 1. Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водо- емов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;
Получается, что по данному пункту можно тушить практически все производственные здания из водоемов и резервуаров!
Согласно СНиП 2.04.02-84* 2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для: - населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; - отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; - зданий объемом св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; - производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
СНиП говорит, что не более 10л/с?
|